Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БУД 301М+БК100-Глюк 70кв
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
ut5esd
Добрый день!Проблеиа такая;БВ313Т+Буд301М+БК100.Квартиры с 37 по72,смещения нет.Одна квартира не вызывается(70)-двухтональная сирена,но иногда вызов проходит(очень редко).Всё звонится нормально.Подключил трубку на площадке,вроде заработало(поменял ТРП из квартиры до щитка,проверил-работает).На следующий день-звонок,опять проблема,только или двухтональная сирена или тишина.Поменял на БУД302К-80(сегодня)вроде бы работает,а в чём причина не знаю.Думаю проблема в БК100,но почему только 70кв.Проверял 60,50,40,,71,72-Всё работает.Поставлю сиё оборудование в хрущёвку,но факт остаётся фактом.Хотелось бы услышать мнение специалистов и фурманчан.Эаранее спасибо за ответы
L0Ki
УКП в кв.70 не пробовали подключить другую?
ut5esd
Цитата(L0Ki @ May 2 2012, 20:27) *

УКП в кв.70 не пробовали подключить другую?

Конечно пробовал.Дело не в трубке
alex_t2
Для эксперимента было бы интересно подключить 7-й десяток на D8 и попробовать звонить в 70-ю по номеру 80. По крайней мере была бы информация к размышлению...
По количеству передаваемых коммутатору импульсов номера - квартира 70 самая "длинная" из вашего диапазона - 7 импульсов десятка и 10 импульсов единиц, все другие квартиры меньше. Возможно что-то с коммутатором, например дефект конденсатора питания - на длинном пакете питание "проседает".
С 69 квартирой проблем не было?
Впрочем сам не очень верю в возможность такого дефекта коммутатора...
ut5esd
Цитата(alex_t2 @ May 2 2012, 23:26) *

Для эксперимента было бы интересно подключить 7-й десяток на D8 и попробовать звонить в 70-ю по номеру 80. По крайней мере была бы информация к размышлению...
По количеству передаваемых коммутатору импульсов номера - квартира 70 самая "длинная" из вашего диапазона - 7 импульсов десятка и 10 импульсов единиц, все другие квартиры меньше. Возможно что-то с коммутатором, например дефект конденсатора питания - на длинном пакете питание "проседает".
С 69 квартирой проблем не было?
Впрочем сам не очень верю в возможность такого дефекта коммутатора...

Проблем не было с 69.Я уже пробовал от 60 кв 0 ЕД пустить по другому проводнику-ничего не дало!Думал может где нибудь проблемы с изоляцией.Кину на хрущёвку посмотрю может ещё что вылезет.Попробую при монтаже позвонить в 80.Если что то будет отпишусь
ut5esd
Скомутировал всё на столе,первый вызов в 70кв не прошёл,но все последующие сработали.Пробовал длинные 00,90,99-всё хорошо.Причина неизвестна.Может потому что только одна трубка подключена?Теряюсь в догадках!Звонков от 70кв более нет после замены буда! Нонсонс
alex_t2
А у Вас коммутатор БК-100, или БК-100М?
ut5esd
Цитата(alex_t2 @ May 4 2012, 15:27) *

А у Вас коммутатор БК-100, или БК-100М?

БК-100М
alex_t2
То-то я и смотрю пишете про непрохождение первого звонка, сразу подумал про БК-100М.
Этот блок сделан на микроконтроллере, соответственно имеет прошивку, в которой могут быть и неточности (глюки), проявляющиеся в каких-либо нестандартных условиях, например сильные электрические помехи, и т.п., что и может вполне приводить к необычному поведению в данном конкретном месте.
Старые блоки на основе жесткой логики потенциально менее чувствительны к внешним воздействиям.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.