Стоит оборудование: БВД-313R, БУД-301М, БК-100, один из жильцов пожелал установить монитор М-430С. Установили камеру AP-143G, ставим монитор: все отлично но не открывается дверь.
Пробовали:
1. во время разговора разорвать LN+ = дверь открывается нормально
2. заменить монитор на УКП = работает исправно
3. заменить монитор на такой же заведомо исправный = эффект тот же
4. проверить магистраль на все что только можно = неисправностей не обнаружено
5. заменить БК = эффект тот же
6. отключить магистраль от БК, подключить только этот монитор = эффект тот же
7. заменить БУД = эффект тот же
8. проверяли провод от БК до БУД = неисправностей не обнаружено

Получается что: монитор, магистраль, БК, БУД - все работает исправно по отдельности, но дверь не открывается... я в замешательстве.

Если до завтра не узнаю дельного совета - будем снимать все оборудование, диагностировать на стенде. Буду признателен за помощь!
TS128
Вы вероятно забыли проложить провод GND от домофона (от БК например) к монитору, или поставить перемычку LN- - GND, как имитацию GND.

Если провода GND нет - то всё так и будет, и не нужно было предпринимать столько бесполезных действий.
Integral Service
TS128, с этим тоже разбирались, дело и не в этом. Придется идти и разбираться самому