Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Как быстро найти снятую УКП
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Temik_74
Проблема в подъезде, звонки В квартиры проходят нормально но дверь не открывается!
комататор бк100 заменен-никаких изменений.Проверка токовым методом ничегоне дал-что странно!
Решили пойти длинным путем. Начали звонить с панели в квартиры, нашли несколько снятых трубок!
КАК БЫСТРО НАЙТИ СНЯТУЮ ТРУБКУ что бы не звонить с панели во все квартиры!
TS128
Снятая трубка не перезванивается цифровым мультиметром как диод - показания не будут 600-800, показания будут либо бесконечность либо значительно выше чем 600-800.
bert
Цифровой тестер не покажет снятую трубку, а обычный стрелочный (хотя бы тот же китайский) - зАпросто.
Особенно он пригодится в том случае, когда снятая трубка переполюсована.
Temik_74
Переполюсовку наити легко! А вот снятую трубку как-то не получается.
сталкер
Я лично пользуюсь прозвонкой .При снятой трубке сопротивление больше.
Dmfn_Create
Цитата(Temik_74 @ Mar 30 2012, 15:19) *

КАК БЫСТРО НАЙТИ СНЯТУЮ ТРУБКУ что бы не звонить с панели во все квартиры!


Подключить пульт консьержа и включить связь абонент-консьерж.
Снятая трубка найдется за 10 секунд.
Vitalik
Цитата
Решили пойти длинным путем. Начали звонить с панели в квартиры, нашли несколько снятых трубок!
КАК БЫСТРО НАЙТИ СНЯТУЮ ТРУБКУ что бы не звонить с панели во все квартиры!

Я не понял? Если трубочки не открывают дверь, то это из-за снятой трубочки в подъезде?
Integral Service
Цитата
Я не понял? Если трубочки не открывают дверь, то это из-за снятой трубочки в подъезде?

нет, из за снятой трубки, и даже десятка трубок не будет никаких неисправностей.
Vitalik
Цитата
нет, из за снятой трубки, и даже десятка трубок не будет никаких неисправностей.

Ну я тоже так думал, просто переспросил. У нас сейчас такая же прблема с подъездом, почти все трубочки перестали открывать дверь. Подключали трубочку напрямую к БК-100 и все равно не открывает. Но БК при прозвоне исправен. Что менять или ремонтировать? БУД или все же БК? Или другая проблема?
L0Ki
Цитата(Vitalik @ Sep 28 2012, 01:16) *

Подключали трубочку напрямую к БК-100 и все равно не открывает. Но БК при прозвоне исправен. Что менять или ремонтировать? БУД или все же БК? Или другая проблема?

Отключите БК от БУД, подключите УКП напрямую к БУД (LN на +, GND на -) и проверьте. Если заработает, меняйте БК.
bert
Цитата(Vitalik @ Sep 27 2012, 20:19) *

Я не понял? Если трубочки не открывают дверь, то это из-за снятой трубочки в подъезде?

Разжую ещё раз. Если снятая трубка подключена правильно - ничего плохого не будет. Если снятая трубка переполюсована - проблема в подъезде гарантирована. Вычислить её можно только стрелочным тестером на килоомных пределах.
Vitalik
Спасибо L0Ki, попробуем. И спасибо за разжовывание bert, да, нуансы...редкие, но учитывать надо.
Integral Service
Цитата
Разжую ещё раз. Если снятая трубка подключена правильно - ничего плохого не будет. Если снятая трубка переполюсована - проблема в подъезде гарантирована. Вычислить её можно только стрелочным тестером на килоомных пределах

Наши мастера находят немного подругому: если проверили все как обычно, но тем не менее признаки переполюсовки остались - смотрят в каких квартирах по факту стоит трубка, и какие квартиры правильно определяются тестером (цифровым), если находятся квартиры которые и с трубкой, но при этом не определяются тестером с бк - то с ними и работаем индивидуально.
bert
Цитата(Integral Service @ Sep 29 2012, 11:56) *

Наши мастера находят немного подругому: если проверили все как обычно, но тем не менее признаки переполюсовки остались - смотрят в каких квартирах по факту стоит трубка, и какие квартиры правильно определяются тестером (цифровым), если находятся квартиры которые и с трубкой, но при этом не определяются тестером с бк - то с ними и работаем индивидуально.

Вполне разумно и правильно.
Расскажу о наших действиях (по нарастающей) в подобных ситуациях.
1 проверяется стрелочным тестером переполюсовка или КЗ как обычно
2 проверяются все единицы и десятки на КЗ к электрощиту
3 проверяем все единицы между собой и десятки между собой
4 проверяем наличие постороннего напряжения в линии
5 отключаем магистраль и подключаем по очереди с контролем результата, но это очень редко в запущенных случаях.
В некоторых домофонных системах, для локализации неисправности, достаточно бывает отключить LINE во время разговора с какой либо квартирой. Если виновата магистраль (сажает напряжение в линии из за переполюсовки или КЗ) - откроется дверь.
Integral Service
Цитата
Вполне разумно и правильно.
Расскажу о наших действиях (по нарастающей) в подобных ситуациях.
1 проверяется стрелочным тестером переполюсовка или КЗ как обычно
2 проверяются все единицы и десятки на КЗ к электрощиту
3 проверяем все единицы между собой и десятки между собой
4 проверяем наличие постороннего напряжения в линии
5 отключаем магистраль и подключаем по очереди с контролем результата, но это очень редко в запущенных случаях.
В некоторых домофонных системах, для локализации неисправности, достаточно бывает отключить LINE во время разговора с какой либо квартирой. Если виновата магистраль (сажает напряжение в линии из за переполюсовки или КЗ) - откроется дверь.

здесь еще от результата можно локализовать поиск. Например при трубке посаженной на два десятка или две еденицы - это будет сказываться еще в 1 Вашем пункте.
bert
Цитата(Integral Service @ Sep 30 2012, 01:54) *

при трубке посаженной на два десятка или две еденицы

При обычной прозвонке она не определится. Так что приходится действовать по пункту 3. Ну а особо умные жильцы могут такое нагородить..... Некорректно подключённую трубку можно вычислить на коммутаторе как факт, а вот где именно она подключена иногда можно определить только проверив эл. щиты. Магистраль то проходит по всем стоякам, и в щит может влезть любой и подсоединиться к любым проводам, так что иногда и по этажам приходится побегать.
Integral Service
Цитата
При обычной прозвонке она не определится.

Определить сразу ее не получится при обычной прозвонке, но несколько квартир будет показывать ненормальное сопротивление, что уже будет говорить что наверняка это пункт 3 Вашего списка