Help - Search - Members - Calendar
Full Version: VIZIT-K8 Дребезг коньактов
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Устройства управления доступом
Donetsk57
Может это и не дребезг контактов, но очень похоже
Звуковой сигнал проходит без сбоев, но часто сразу два ато и три сигнала подряд. Сразу работало все отлично, сейчас очень плохо.......чтоб открыть дверь 5-10 попыток. Иногда очень редко с первой, но очень редко. Что посоветуете?
Vitalik
Проверьте провода от двери. Такое бывает когда провода на массу замыкают. Так же корпус кнопки может на дверь замыкать от чего и глюки. Если все в порядке с проводами-меняйте по гарантии, если вы с Донецка, то это пару остановок проехать smile.gif
Donetsk57
Цитата(Vitalik @ Mar 3 2012, 10:12) *

Проверьте провода от двери. Такое бывает когда провода на массу замыкают. Так же корпус кнопки может на дверь замыкать от чего и глюки. Если все в порядке с проводами-меняйте по гарантии, если вы с Донецка, то это пару остановок проехать smile.gif

В Донецке куда проехать? да и простоял у меня этот причиндал уже года 2
Vitalik
г. Донецк, ул. Советская, 27 Возле Маяка. Они ремонтом занимаются, ну и новый тамже купить можно.
http://www.domofon.dn.ua
Donetsk57
У меня визит к8 установлен на дверь входную подъезда, но от влаги есть защита. Питается от бесперебойника , 12 вольтового аккум.Возможность зымыкания проводов на массу ну минимальная......
TS128
На блоках К-8 частая проблема - кнопки загрязняются или окисляются и код набирается не стабильно.