WFox_12
Необходимо в офис, на входную дверь установить вызывную панель, электромагнитный (не электромеханический) замок и кнопку выхода. В три кабинета поставить 3 трубки (УПК).
Вызывная панель БВД-411CBL, что еще необходимо?



TS128
Не понятно, Вам требуется чтобы при нажатии на единственную кнопку вызова на единственном БВД-411 звонили все три трубки одновременно? Или посетитель должен звонить на определённую трубку путём нажатия на одну из трёх кнопок?

Если одна БВД-411 со своей единственной кнопкой, то во-первых Вам не обойтись без специальных трубок или иных устройств. Просто так параллельно подключать трубки нельзя. Для трёх-четырёх УКП есть уникальное устройство стороннего производителя MKT-D4, если обходится оборудованием марки VIZIT, то можно попробовать поставить два УКП-12-1 и один УКП-12. УКП-12-1 это специальная трубка с возможностью подключения ещё одной трубки. Дополнительная трубка подключается непосредственно к самой УКП-12-1. Думаю, что работоспособен и вариант, при котором две УКП-12-1 плюс одна простая УКП включены все вместе друг к другу цепочкой. Гарантировано работоспособен блок MKT-D4, он допускает подключение от одного до четырёх УКП любой модели.

Второй вопрос - Вам нужен источник питания и блок управления, для электромагнитного замка. С чужими понятно, а как "свои" будут попадать в помещение? Обычно для "своих" и всех, "кому можно" ставится контроллер ключей TM или RFID, ключи в необходимом количестве записываются и раздаются людям. Могут быть записаны и имеющиеся у людей электронные ключи, брелоки, карточки. Если контроллер электронных ключей предусмотрен, хотя Вы его не упомянули, то лучше всего в данной конфигурации поставить КТМ-602, это контроллер ключей и источник питания всей системы включая БВД в одном корпусе со считывателем для ключей в комплекте. Надо только добавить к этому кнопку выхода и, собственно, замок. Для управления замком по нажатию кнопки на трубке следует клемму LC от БВД подключить на клемму OP КТМ-а. Питание БВД берётся от клеммы ELC на КТМ, GND само собой соединяются все вместе, остальные соединения делаются по схемам из инструкций на оборудование.
WFox_12
Цитата(TS128 @ Jan 26 2012, 18:48) *

Не понятно, Вам требуется чтобы при нажатии на единственную кнопку вызова на единственном БВД-411 звонили все три трубки одновременно? Или посетитель должен звонить на определённую трубку путём нажатия на одну из трёх кнопок?

Если одна БВД-411 со своей единственной кнопкой, то во-первых Вам не обойтись без специальных трубок или иных устройств. Просто так параллельно подключать трубки нельзя. Для трёх-четырёх УКП есть уникальное устройство стороннего производителя MKT-D4, если обходится оборудованием марки VIZIT, то можно попробовать поставить два УКП-12-1 и один УКП-12. УКП-12-1 это специальная трубка с возможностью подключения ещё одной трубки. Дополнительная трубка подключается непосредственно к самой УКП-12-1. Думаю, что работоспособен и вариант, при котором две УКП-12-1 плюс одна простая УКП включены все вместе друг к другу цепочкой. Гарантировано работоспособен блок MKT-D4, он допускает подключение от одного до четырёх УКП любой модели.

Второй вопрос - Вам нужен источник питания и блок управления, для электромагнитного замка. С чужими понятно, а как "свои" будут попадать в помещение? Обычно для "своих" и всех, "кому можно" ставится контроллер ключей TM или RFID, ключи в необходимом количестве записываются и раздаются людям. Могут быть записаны и имеющиеся у людей электронные ключи, брелоки, карточки. Если контроллер электронных ключей предусмотрен, хотя Вы его не упомянули, то лучше всего в данной конфигурации поставить КТМ-602, это контроллер ключей и источник питания всей системы включая БВД в одном корпусе со считывателем для ключей в комплекте. Надо только добавить к этому кнопку выхода и, собственно, замок. Для управления замком по нажатию кнопки на трубке следует клемму LC от БВД подключить на клемму OP КТМ-а. Питание БВД берётся от клеммы ELC на КТМ, GND само собой соединяются все вместе, остальные соединения делаются по схемам из инструкций на оборудование.

Спасибо с трубками все понятно.
Для "своих" используется сторонняя СКУД (учет рабочего времени).
Как я предполагаю, в качестве источника питания можно использовать БПД18/12-1-1.
Осталось два вопроса:
1. Что использовать в качестве блок управления.
2. Как реализовать схему одновременного управления электромагнитным замком с блока управления домофона и сторонней СКУД.
TS128
1. Блок управления? Это не опечатка? БВД-411 никакой блок управления не требуется.

2. Чтобы что-то советовать в данном случае нужно знать из чего состоит сторонняя СКУД. Насчёт рабочего времени не ясно - если система считает кто и когда пришёл или ушёл - то домофон ни к чему, "свои" смогут ходить под видом посторонних...

Если сторонняя СКУД обеспечивает выход при помощи нажатия кнопки "выход" и вход/выход посторонних не будет вносить лишних данных в систему учёта рабочего времени, то достаточно подключить к клеммам GND и LC на БВД провода параллельно кнопке выхода, с учётом того, что GND должен соединятся с GND или иными словами "общим" проводом сторонний СКУД.

Если для входа и выхода используются ключи или карточки, а посторонние при этом должны выходить по кнопке выхода, то вместо кнопки выхода следует поставить таймер MC ML-400T, этот таймер заменяет собой кнопку и под управлением БВД может управлять электромагнитным замком напрямую, не затрагивая имеющуюся СКУД. Только надо чтобы имеющаяся СКУД не реагировала на открывание двери (если имеется датчик открытия двери).

Блок питания лучше всего для данной системы подходит SA03010029, в том случае, если не требуется питать замок.
WFox_12
Цитата(TS128 @ Jan 26 2012, 20:21) *

1. Блок управления? Это не опечатка? БВД-411 никакой блок управления не требуется.

2. Чтобы что-то советовать в данном случае нужно знать из чего состоит сторонняя СКУД. Насчёт рабочего времени не ясно - если система считает кто и когда пришёл или ушёл - то домофон ни к чему, "свои" смогут ходить под видом посторонних...

Если сторонняя СКУД обеспечивает выход при помощи нажатия кнопки "выход" и вход/выход посторонних не будет вносить лишних данных в систему учёта рабочего времени, то достаточно подключить к клеммам GND и LC на БВД провода параллельно кнопке выхода, с учётом того, что GND должен соединятся с GND или иными словами "общим" проводом сторонний СКУД.

Если для входа и выхода используются ключи или карточки, а посторонние при этом должны выходить по кнопке выхода, то вместо кнопки выхода следует поставить таймер MC ML-400T, этот таймер заменяет собой кнопку и под управлением БВД может управлять электромагнитным замком напрямую, не затрагивая имеющуюся СКУД. Только надо чтобы имеющаяся СКУД не реагировала на открывание двери (если имеется датчик открытия двери).

Блок питания лучше всего для данной системы подходит SA03010029, в том случае, если не требуется питать замок.



Спасибо.