Alexey18
Nov 28 2011, 17:50
Народ,подскажите что я сделал неправильно,вот стоят у меня две калитки ,на каждой по два БВД 313R,один с буда 301м,другой с 302м, и так на обоих калитках.Ключи на всех 4-х домофонах вообще нериагируют никак,не то что там записыватся,а вообще никак,в чём проблема?Всё остальное работает.
alex_t2
Nov 28 2011, 18:00
Ключи фирменные - Визит?
Другие ключи эти БВД не читают.
Alexey18
Nov 28 2011, 18:12
вот такие
alex_t2
Nov 28 2011, 18:20
На правду похоже.
Там надпись Визит имеется? А то попадались такие без надписи, чуть светлее по тону, чем оригинальные, они Визитом не читались.
Самое простое - проверить блок заведомо исправным оригинальным ключом.
Alexey18
Nov 28 2011, 18:25
Визит там ненаписано(
Они у меня на БВД N100 работают,
К сожалению оригинального нет(
alex_t2
Nov 28 2011, 18:31
Тогда лучше к продавцу с претензией.
Исправность системы можно проверить обычным ТМ-ключом.
просто подключив его на выводы ТМ и GND. Должен прочитаться.
Alexey18
Nov 28 2011, 18:35
Хорошо,попробую,спасибо вам опять же за помощь)
alex_t2
Nov 28 2011, 18:41
У Вас ведь наверняка расстояние между БВД и БУДом велико?
В таких ситуациях, как калитка, нельзя полностью исключать проблемы с проводкой. Если сопротивление "земляного" провода велико, то уровень нуля, формируемый считывателем БВД, может быть воспринят как единичный контроллером БУДа. Тогда ключи, естественно. не будут читаться.
Alexey18
Nov 28 2011, 18:51
Расстояние да,велико
Что тогда в таком случае делать?
alex_t2
Nov 28 2011, 18:56
Не скупиться на "земляной" провод. Все неиспользуемые жилы кабеля подключить на GND. Падение напряжения на этом проводе должно быть минимальным.
Alexey18
Nov 28 2011, 19:12
Земляной всмысле заземление?
petr5555
Nov 28 2011, 19:20
Земляной-это тот, который подписан как GND на колодках.
А вообще проблема иногда решается путём изоляции считывателя
от железа самой калитки.
Alexey18
Nov 28 2011, 22:25
Пасиб,буду пробовать
Alexey18
Nov 29 2011, 17:48
Ключи подходят сегодня проверял,то есть впринципе выход один увеличивтаь сечение кабеля? А еще какие то причины могут быть почему неработает?
alex_t2
Nov 29 2011, 22:17
Калитка на ограде. На этой груде железа бывает все, что угодно. Возможно причина и не в падении напряжения на общем проводе, а в наводках. Поэтому не факт, что увеличение сечения поможет. Возможно, более экономичным решением будет установка какого-нибудь автономного контроллера вблизи БВД, и передача функций работы с ключами ему. Рекомендовать Z5 в данном случае не буду, так как он плохо работает со считывателями от Визита.
petr5555
Dec 3 2011, 18:11
Вообще, чем ближе контроллер к считывателю, тем лучше. Считыватель ведь работает в режиме
эмуляции обычного ТМ ключа.
А ещё изоляция считывателя от самого железа калитки иногда очень и очень помогает.
Alexey18
Dec 5 2011, 07:29
хм,выходит остался вариант только с контроллером,как все это чудо подключать то через него)
alex_t2
Dec 5 2011, 09:08
А вариант с задействованием всех свободных жил под GND уже пробовали?
Alexey18
Dec 7 2011, 07:43
угу
petr5555
Dec 7 2011, 07:58
Есть ещё возможность найти оптимальный резистор, который подтягивает шину 1-wire (
должен стоять на входе БУД).
В обычном режиме он должен быть 5,1 кОм, но при увеличении дальности или при увеличении
нагрузки его нужно уменьшать. Диапазон 5,1 кОм - 300 Ом.