rusia
Работает схеме КТМ600М отдельно для электромеханического замка, и работает схема БВД404СР4+ 3 шт.М430С+электромеханический замок. Но когда к этому же замку параллельно подключаю схему КТМ600М перестает все работать.Вопрос как сделать так чтобы замок окрывался и через мониторы и через считыватель? Помогите пожалуйста.
alex_t2
Еще три темы создайте mad.gif
Зачем засорять форум? Вам что - теперь в трех местах отвечать?

В паспорте на БВД 404СР вторая схема с КТМ. Не надо подключать параллельно.
Замок надо подключить к КТМ, сам КТМ перевести в режим электромеханики. А клемму LC на БВД соединить с клеммой ОР на КТМ.
rusia
Спасибо, но почему то не пашет, сделал так как вы сказали. Замок подключил на КТМ, а LC на БВД подключил на ОР в КТМ. Считыватель открывает, но через мониторы не открывается. sad.gif, КТМ в режиме электромеханического замка
alex_t2
Земли (клеммы GND) БВД и КТМ тоже надо, естественно, соединять.
Извините, забыл об этом упомянуть.