Здравствуйте, господа специалисты : )
проблема у нас в следующем: есть три квартиры с общими единицами: 1, 11 и 21. Во всех трех квартирах при наборе номера идет свист в трубке, кнопка открытия не работает. В момент поиска проблемы имели доступ к квартирам 1 и 11 (в 21 жильцов не было дома)... после некоторых экспериментов определили следующее: при снятии единицы от квартиры 21 оставшиеся квартиры 1 и 11 работают как положено (звук отличный, открытие в порядке).
Т.к. возможности попасть в кв.21 не было, то поставили кв.21 на другой адрес, т.е. из 21 сделали 45 - все работает нормально... на данном этапе решили, что проблема с кв.21
Пошли дальше: квартиры 6 и 16 - проблема та же. В обеих квартирах свист и не раб. открытие. В этом случае был доступ в обе квартиры. Сняли шестерку с кв.16, в итоге кв.6 работает отлично. Ну, думаем, сейчас попробуем только кв. 16 и работать не будет, ан нет. После отключения шестерки с кв. 6 - квартира 16 работала как положено. То есть в паре они свистят, а отдельно вполне работоспособны.
Значит и с квартирой 21 по идее та же проблема, но там разница в том, что кв.1 и 11 при одновременном подключении работают, а при добавлении кв.21 - появляется свист.
В коммутаторе прозванивали все квартиры, замыканий нет. Местный специалист предложил измерить сопротивление между D0 и всеми единицами. Измерили: примерно 1100 ом (или 1400, не помню точно, в общем на всех клеммах показания одинаковые).
Подскажите, в чем может быть проблема? Что чинить, что заменить?!
(БК-100 и БУД-302)