Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Проблема с УКП12
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Temik_74
При вызове одной из квартир с 20-29 остальные трубки щелкают. поменяно все буд301м, бк30,бвд. Что делать не знаю. Все это началось с того,что в подъезде было перенапряжение.
petr5555
А трубки прозванивали?
Temik_74
Трубки вообще все отцеплял.цеплял две контрольных трубки.
petr5555
Я не верю в приведений. Если всю аппаратную часть меняли, то
остаётся только кабель. Внимательно прозвоните его, нет ли посторонних
напряжений, нет ли замыканий.
Temik_74
Всю аппаратуру снятую из этого подъезда поставил в другой подъезд - все работает как надо! А здесь же только на приведений пинять осталось!
Кабель не причем проверено. Складывается такое впечатление что идет какое то влияние на буд 301м. Но откуда вот это вопрос.

Может ли влиять сетевое напряжение?
petr5555
Может и сетевое влиять и помеха на двери.
Есть ещё один вариант - замыкание любого провода из кабеля на какое-то напряжение.
Надо просто отключить кабель от БК и прозвонить на наличие напряжения (переменного и
постоянного).
alex_t2
Если там у кого-нибудь есть видеомониторы, то обратите на них пристальное внимание.
Причина щелчков в трубках - сама логика работы коммутатора старой серии. Дело в том, что счетчики коммутатора, при получении пакета с номером квартиры, последовательно проходят все состояния до этого номера, кратковременно подключая предыдущие номера. В это время на линии в норме ничего не должно быть, поэтому никаких проблем это не вызывает. Но если на линии, или на абонентской разводке имеется постороннее напряжение, эти кратковременные подключения вызовут щелчки.
Ищите источник.
Можете попробовать вместо БК30 применить коммутатор из серии М
- БК30М или БК100М. Они построены на микроконтроллере и там, по идее, не должно быть последовательного паразитного перебора номеров, просто подключение нужного номера после получения пакета.
Temik_74
Весь прикол в том что, до скачка сетевого напряжения все работало нормально. Совет с коммутатором серии М проверю на практике в ближайшее время.
Dmfn_Create
Цитата(Temik_74 @ Nov 14 2011, 10:44) *

Весь прикол в том что, до скачка сетевого напряжения все работало нормально. Совет с коммутатором серии М проверю на практике в ближайшее время.


Лучше займитесь трубками на втором десятке. Отключайте по одной, думаю, найдется та, изза которой появились щелчки.
Temik_74
Для тех кто не читает с начала! Трубки отключал все и подключал две контрольных, это никак не повлияло на щелчки!
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.