Temik_74
Nov 7 2011, 13:17
При вызове одной из квартир с 20-29 остальные трубки щелкают. поменяно все буд301м, бк30,бвд. Что делать не знаю. Все это началось с того,что в подъезде было перенапряжение.
petr5555
Nov 7 2011, 13:39
А трубки прозванивали?
Temik_74
Nov 10 2011, 07:40
Трубки вообще все отцеплял.цеплял две контрольных трубки.
petr5555
Nov 10 2011, 15:18
Я не верю в приведений. Если всю аппаратную часть меняли, то
остаётся только кабель. Внимательно прозвоните его, нет ли посторонних
напряжений, нет ли замыканий.
Temik_74
Nov 13 2011, 13:12
Всю аппаратуру снятую из этого подъезда поставил в другой подъезд - все работает как надо! А здесь же только на приведений пинять осталось!
Кабель не причем проверено. Складывается такое впечатление что идет какое то влияние на буд 301м. Но откуда вот это вопрос.
Может ли влиять сетевое напряжение?
petr5555
Nov 13 2011, 18:01
Может и сетевое влиять и помеха на двери.
Есть ещё один вариант - замыкание любого провода из кабеля на какое-то напряжение.
Надо просто отключить кабель от БК и прозвонить на наличие напряжения (переменного и
постоянного).
alex_t2
Nov 13 2011, 22:41
Если там у кого-нибудь есть видеомониторы, то обратите на них пристальное внимание.
Причина щелчков в трубках - сама логика работы коммутатора старой серии. Дело в том, что счетчики коммутатора, при получении пакета с номером квартиры, последовательно проходят все состояния до этого номера, кратковременно подключая предыдущие номера. В это время на линии в норме ничего не должно быть, поэтому никаких проблем это не вызывает. Но если на линии, или на абонентской разводке имеется постороннее напряжение, эти кратковременные подключения вызовут щелчки.
Ищите источник.
Можете попробовать вместо БК30 применить коммутатор из серии М
- БК30М или БК100М. Они построены на микроконтроллере и там, по идее, не должно быть последовательного паразитного перебора номеров, просто подключение нужного номера после получения пакета.
Temik_74
Nov 14 2011, 10:44
Весь прикол в том что, до скачка сетевого напряжения все работало нормально. Совет с коммутатором серии М проверю на практике в ближайшее время.
Dmfn_Create
Nov 14 2011, 11:18
Цитата(Temik_74 @ Nov 14 2011, 10:44)
Весь прикол в том что, до скачка сетевого напряжения все работало нормально. Совет с коммутатором серии М проверю на практике в ближайшее время.
Лучше займитесь трубками на втором десятке. Отключайте по одной, думаю, найдется та, изза которой появились щелчки.
Temik_74
Nov 18 2011, 11:51
Для тех кто не читает с начала! Трубки отключал все и подключал две контрольных, это никак не повлияло на щелчки!
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.