gaigin
добрый день. интересует такой вопрос: можно ли поставить микросхему памяти из КТМа в БУД, и будут ли работать ключи?
надеюсь что да, но все-таки предчувствую,что нет, поскольку в КТМ вроде как другая система хранения кодов ключей...
TS128
В КТМ что-то другое? Кто Вам такое сказал? Может быть речь идёт не о КТМ VIZIT, а от КТМ-225 например... естественно, что оборудование другой марки не обязано быть совместимо.

Почитайте внимательно инструкцию на оборудование VIZIT - везде говорится о штатной возможности перестановки микросхемы памяти из любого оборудования VIZIT в почти любую модель. Исключение составляют родная память БУД-420 и БУД-302М, в которых применяются микросхемы увеличенного объёма памяти на 1200 и 2400 ключей соответствен. Но это не мешает устанавливать в эти изделия память меньшего объёма на 600 ключей. Память на 600 ключей совместима с любым оборудованием.
gaigin
в заголовке темы указаны модели, т.е. все оборудование Vizit.
ну тогда это упрощает задачу, а то перезаписывать порядка 200 ключей было бы неудобственно для обеих сторон, а особенно для стороны заказчика.
спасибо!)
TS128
Естественно! Опытные специалисты всегда стараются извлечь ключи из старого оборудования в новое.

Перестановка памяти на 600 ключей из оборудования VIZIT, из одного в другое, это простейшая задача, делается путём непосредственной перестановки "флэшки" (вернее EEPROM).
petr5555
Ключи то работать будут, но вот служебная информация в памяти у них разная.
В КТМ записан мастер-ключ и простая перестановка из БУД в КТМ не даст возможности
работать с мастер-ключом, его надо записать заново.
В БУД в начале записан пароль, который при перестановке памяти из КТМ надо
снова записать.
TS128
А в БУД-301М и нет мастер-ключа вовсе!

Сохраняется информация одинаковая для переставляющих блоков.
petr5555
Извините уважаемый TS128, Вы плохо умеете читать ?
Вопрос был не про одинаковые блоки, там конечно проблем нет,
а можно ли переставлять память из КТМ в БУД или наоборот!!!
Возмите программатор (например ДМ) и посмотрите, что находится в памяти КТМ и что в БУД.

И ещё в КТМ есть ключи охраны, которые скорее всего не будут восприниматься в БУД.
Но это нужно проверить.

TS128
Извините уважаемый petr5555, Вы, вероятно, неправильно меня поняли.

Мне прекрасно известна структура памяти КТМ и различных БУД.

В памяти КТМ хоронятся только ключи, причём кроме ключей доступа, там могут быть ещё ключи охраны и мастер-ключ. При перестановке памяти из КТМ в БУД все ключи, в т.ч. мастер-ключ становятся ключами доступа, что в принципе логично - мастер-ключ у КТМ тоже открывает дверь.

В БУД-301 вообще не предусмотрена работа мастер-ключей. Мастер-ключи предусмотрены только в более новых разработках: БУД-302 всех модификаций и БВД-SM101. Да, верно, в БУД-302 и БВД-SM101 мастер-ключи придётся записывать заново, а ещё выставлять тип замка и т.д. Но, надо отметить, что мастер-ключи в БУД и в БВД - это не основная а вспомогательная функция, её можно вообще не использовать в отличии от КТМ. Поэтому нет ничего удивительного, в том, что их приходится переписывать.

Вопрос был о конкретно КТМ-602 и БУД-301М - причём здесь мастер-ключ? Он будет работать, но только как ключ доступа.

Одним словом одинакового вида информация сохраняется.
alex_t2
При такой перестановке будут корректно работать только первые 600 ключей, записанных в КТМ, т.е. в рассматриваемом случае - все.
Мастер-ключ работать не будет никак, его код расположен в служебной области. В БУД в этом месте располагаются общий код, пароль и конфигурационная информация. Правда конфигурационная информация для БУД301 несущественна, конфигурация задается переключателями. В случае перестановки памяти из КТМ в N100, например, необходимо заново выставить ВСЕ настройки, во избежание непоняток.
petr5555
Ну вот и подтверждение моих слов.
Служебная информация как раз и расположена в начале памяти.
И она у БУД и КТМ разная.
А информацию я лично переписывал из БУД в КТМ-602 и всё работало, кроме
этой служебной области памяти. Её надо заново задать. Но записать заново
в КТМ мастер-ключ легко.
TS128
Вначале памяти находится всего несколько байт, в которые записан пароль и байты необходимые для его сохранности. Основная служебная информация хранится во всех БУД в конце - после всех 600 ключей.

alex_t2
Если основной служебной информацией считать статус вызова квартиры (вкл-выкл) то да, она в конце массива. Квартирные коды я бы отнес к пользовательским данным, хотя у Визита в данном случае они нераздельны. Кстати если ключей в КТМ-е было больше 600, то есть шанс, что после установки микросхемы например в БУД301 - часть квартир окажется выключенной.
Для таких переносов лучше все же пользоваться специализированным программным обеспечением.
gaigin
ну а теперь я свое слово скажу:

микрухи переставил, простые ключи видятся нормально (проверял не все), всего записано порядка 200 ключей.
мастер-ключи не воспринимал, записал их как обычные ключи.

однако, один ключ почему-то не видился "родным". хотя может заказчик схитрил, и подсунул сторонний ключик... mad.gif
TS128
Полностью прояснить ситуацию может только применение программатора. Считать в файл и внимательно разобрать всё содержимое с помощью программ и вручную.

Но думаю, это ни к чему. Все ключи, ключи доступа по крайней мере, при перестановке должны работать, это заявлено даже в инструкции на оборудование, а значит производитель специально предусматривал такую возможность. Можете так и передать эти слова заказчику.

Не нужно делать из этого проблему или "уникальную операцию" - это должно считаться стандартным и привычным приёмом в работе.