4sag
Прилагаю предполагаемую схему !
Так не работает открытие с ключа и с терминала монитора !
Посоветуйте что куда !?
Click to view attachment
alex_t2
Земли тоже надо соединять!
У Вас нет соединения GND блока питания с землёй системы. При этом схема управления замком в блоке питания просто не может получить сигнал открывания.
TS128
Блок питания БПД-18/12-3-1 Вам НЕ ПОДХОДИТ! Это довольно специфический блок предназначенный лишь для некоторых моделей домофонов, многие из которых давно сняты с производства.

Возьмите лучше обычный БПД-18/12-1-1. А вообще можете взять ЛЮБОЙ нестабилизированный или импульсный блок питания 12V 0,7-1А. В данном случае БПД VIZIT будет использоваться лишь наполовину.
4sag
Цитата(TS128 @ Sep 20 2011, 16:35) *

Блок питания БПД-18/12-3-1 Вам НЕ ПОДХОДИТ! Это довольно специфический блок предназначенный лишь для некоторых моделей домофонов, многие из которых давно сняты с производства.

Возьмите лучше обычный БПД-18/12-1-1. А вообще можете взять ЛЮБОЙ нестабилизированный или импульсный блок питания 12V 0,7-1А. В данном случае БПД VIZIT будет использоваться лишь наполовину.

я выбирал другой БП, этот посоветовали менеджеры !
совет alex_t2 помог !) спасибо !
TS128
Значит менеджеры такие - не разбираются в вопросе.

У БВД-407 имеется собственный силовой элемент, который надёжнее чем реле в БПД. Правильнее применять его, а от БПД проложить всего два провода DL+ и DL-.

Попросили бы тогда этих менеджеров и схему подключения нарисовать.
4sag
Click to view attachment

так все работает, но вот отказал замок( не закрывает ),блок питания менял та же песня, в чем может быть причина ?
Универсал
Цитата(4sag @ Oct 23 2012, 13:28) *

Click to view attachment

так все работает, но вот отказал замок( не закрывает ),блок питания менял та же песня, в чем может быть причина ?

Проверь магнит (подключи его прямо на БПД, клеммы DL ) если магнит работает, то проверь кнопку, если работает, то попробуй подключить все по схеме, но исключи провода на кнопке белый и зеленый.