Help - Search - Members - Calendar
Full Version: как совместить пульт консьержа VIZIT-TK401 с домофоном
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
sektor
Имеестя система, состоящая из бвд 311, буд 301м и бк100. нужно ко всему этому подключить пульт консьержа VIZIT-TK401 и вызывную панель БВД-402CP. Возможно ли это сделать и какое оборудование потребуется ?
sektor
видеокамера панели БВД-402CP будет запитана отдельно и выведена на видеорегистратор.
alex_t2
Точно потребуется ТУ412.
А что Вы хотите от БВД-402? Это чёрный ход? Штатно пульт консъержа работает ИЛИ с БУД301 ИЛИ с БВД-402 (выбирается при конфигурировании). Для беспроблемной работы проще подключить на БВД-402 дополнительную УКП.
Dmfn_Create
Цитата(sektor @ Aug 5 2011, 11:55) *

видеокамера панели БВД-402CP будет запитана отдельно и выведена на видеорегистратор.


Лучше тогда вместо панели БВД-402CP применить просто видеокамеру, например видеоглазок, которую установить рядом с блоком бвд 311. А у консьержки поставить видеомонитор, на который пойдет сигнал с этой камеры ( или с выхода регистратора ).
На работу домофона и ПК такая конфигурация никак не повлияет, она будет существовать параллельно и независимо.
sektor
бвд-402 это черный ход.
Клиент хочет свести все сигналы на один аппарат- внашем случае это пульт консьержа VIZIT-TK401.
alex_t2
Тогда, в принципе, можно подключить линию БВД 402 на клемму LN на ТУ412 (и землю, естественно на GND)
Только надо учесть то, что поскольку такое включение не штатное, то занятость линии не отрабатывается. При одновременном звонке с двух БВД будут сбои.
Если это не критично, то можете сделать так.
У нас используется пульт в таком режиме. Проблем не вызывает.
sektor
Спасибо, тоже думал об этом. Рас у вас работает, значит у нас тоже будет.
Как то проверил работу двух трубок, подключенных последовательно-прекрасно работают, только если две поднять-замок открывается.
Dmfn_Create
Цитата(sektor @ Aug 5 2011, 17:19) *

бвд-402 это черный ход.


Значит неправильно понял вначале.

Цитата(sektor @ Aug 5 2011, 17:19) *

Клиент хочет свести все сигналы на один аппарат- внашем случае это пульт консьержа VIZIT-TK401.



Все сигналы свести не получится. Захотят жильцы ключами пользоваться с черного хода, а этого не предусмотрено. Они всегда хотят чего нибудь этакого.
alex_t2
Цитата(sektor @ Aug 5 2011, 19:01) *

Как то проверил работу двух трубок, подключенных последовательно-прекрасно работают, только если две поднять-замок открывается.

Диод в одной из них надо замыкать. Тогда будет совсем хорошо smile.gif
sektor
точно, диод!
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.