Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Буд-302М на клемме SEL 13.5в
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
demidich
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Принесли в ремонт бк 100 и буд 302 м с заявленной неисправностью не вызывает ни одну квартиру, проверка показала , что на выводе sel присутствует напряжение 13,5 вольт. Сигнал посылаемый будом на бк на осциллографе не просматривается, схема та что выложена здесь не соответствует. В тех поддержке на схеме у буд 302 есть sel0 sel 1 у меня только один.
Подскажите где можно найти схему на буд 302м более ранней модификации ( можно подключить только один коммутатор)
TS128
Это не БУД-302М а БУД-302 обычный, схема есть на сайте.

Высокий логический уровень на линии Sel - это нормально.

Может быть БК-100 неисправен а не БУД?
demidich
киньте пожалуйста ссылку, не выдает в меню 302ю модель есть только 302 м
demidich
браковая микросхема попалась, проработав 5 минут на бк 100 - перестал декодировать команды. а в заблуждение ввело то что на буд 301 м напряжение на sel 1,5 вольта
TS128
Да, действительно, это после запуска нового сайта недавно, некоторые файлы потерялись... БУД-302 снят с производства совсем недавно, видимо ещё не успели перенести схему в соответствующий раздел. Вот схема: Click to view attachment

На БУД-302 просто линия Sel подтянута резистором к +15V, в БУД-301 этого нет. Но к любому БУД для нормальной работы обязательно должен быть подключен БК (за исключением БУД со встроенным коммутатором) и линия подтягивается к + питания средствами БК.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.