здравствуйте!не сталкивался еще с многоквартирными домофонами,сейчас требуется поставить домофон на 15 квартир.хочу подготовиться теоритически.оборудование выбрал следующее:все визитовское,блок вызова-БВД-313R,блок управления БУД-301-К,ключ,кнопка выхода,УКП-12М.подскажите,как и какие кабеля тянутся,как программируется система?
и ГЛАВНОЕ,как стоимость рассчитать на многоквартирный домофон?
заранее спасибо!
TS128
Выбор БВД основывается только на Вашем или, правелнее считать - заказчика, вкусе и конструктивных особенностях БВД применительно к каждому конкретному объекту.

Тип ключей и соответственно модификация выбранного БВД тоже дело вкуса. Ключи ТМ по ряду моментов оказывабтся удобнее и надёжнее RFID, но и у тих и у других есть свои недостатки и приемущества.

БУД на 15 квартир (до 20 с любой нумерацией) лучше применять БУД-302К-20. Функционально и по характеру работы БУД-302К-20 и БУД-301К совершенно одинаковы, но БУД-302К-20 значительно удобнее и совершеннее.

УКП обычно ставят на выбор каждого абонента, т.е. разные из всего, на текущий момент, модельного ряда.

Ключи, если выбирать всё-же RFID, также нужно предлогать на выбор кожанные и пластмассовые.

Кнопка должна быть обязательно для домофонов (Vizit EXIT300M например), другие кнопки работают плохо.

Кабели обычно применяют КСПВ или КСПВГ, это почти специализированые кабели, которые оптимально подходят. Бывают эти кабели от 2 до 20 проводов. Для домофона на 15 квартир достаточно кабелей на 2 и на 12 проводов. 2-проводным прокладывается проводка к трубкам, а 12-проводным кабелем прокладываются магистрали по стояку через щитки и от БВД до БУД.

Стоимость? А в чём вопрос? Цены на оборудование все есть на сайте, добавьте к этому ещё стоимость двери, если она требуется (дверь кстати тоже можно приобрести марки Vizit, цены есть на сайте) и стоимостб работ. Приведите конечную цену в соответствие с уровнем цен в вашем или в соседнем городе.
squall
оборудование мне специалисты в магазине посоветовали,так как с такой работой я еще не сталкивался и выделить что-то определенное не могу.кнопка такая и есть,по поводу вызывной и ключей тогда буду определяться.вот цены на монтаж найти ни где не могу,ни кто не говорит ни чего конкретного.и по проводам...к вызывной подключается блок управления,от него кабель один идет,и от него к трубкам разводки или к каждой трубке от блока управления идет свой кабель??и как программируется блок управления под каждую квартиру?
Integral Service
По программированию - это все есть в инструкциях на этом сайте. От БУДа, если это БУД302К-20 для 15 квартир достаточно одного 12-жильного КСПВ. В инструкции на БУД это все тоже есть.
TS128
Вам, squall, для начала нужно понять, что такое координатный (с координатной системой адресации) домофон. В этой системе прокладывается кабель с проводами линий едениц и десятков. Еденицы с первой по девятую, а десятков у БУД-302К-20 всего два - чётный и нечётный. Для того, чтобы подключить трубку определённой квартиры нужно просто минусовой провод от трубки подключить к проводу еденицы соответствующей еденице номера квартиры (например, при номере 32 подключить минус к E2), плюс трубки подключается к линии сответствущего десятка (для БУД-302К-20 плюс трубки из квартиры 32 подключается к D1, т.е. к нечётному дестятку так как 3 это нечётная цифра).

В случае с БУД-301К потребуется выставлять ещё "смещение" и несколько усложняется технология подключания абонентских устройств (трубок в Вашем случае). У БУД-302К-20 ничего при подключении абонентских устройств программировать не нужно, всё адресуется полностью аппаратно.

Начать лучше всего с изучения инструкции приглянувшегося оборудования, а не опиратся на то, что посоветуют в магазине. Инструкции можно скачать с этого сайта.

Не следует прокладывать отдельный кабель от каждого УКП непосредственно к БУД. Гораздо более технологичнее проложить магистральный кабель и подключать к нему кабели из квартир в местах, где эти кабели расходятся в разных направлениях. Такими местами как правило являются этажные щитки. Отдельные кабели к каждому УКП при большом количестве квартитр приводят к снижению качества монтажа.
squall
спасибо,тогда оборудование возьму,что вы посоветовали и буду разбираться!а сколько в среднем у вас работа такая стоит?
squall
еще вопрос,какой процент жильцов должен согласиться и какие еще ньюансы по документам есть?
petr5555
Лучше всего, если согласятся все.
Должна быть ведомость с подписями жильцов из каждой
квартиры..
А расценки можно узнать в любой монтажной организации.
Integral Service
В первую очередь, чтобы решение жильцов было законным - нужен протокол общего собрания жильцов, с явкой не менее 50%, и с подписями большинства. Вот пример: