монтаж
Народ кто знает в чем причина? Суть в чем в руководстве написано произвести сервисные настройки после монтажа, смонтировали начинаем настройку все идет нормально до того как ключи ТМ начали записывать БВД 431 на них не реагирует вообще, то есть ни записывать не хочет да и выйдя из настроек тоже нулевая реакция на ключи
монтаж
да еще линия связи между БУД-БВД 4 метра сечение кабеля 0,52
Andrew-007
перепроверьте все подключения
монтаж
раз 5 проверил ха монтажниками насторожило одно нет заземления на буд, длжно ли быть если да то куда его кинуть на GND?
TS128
Домофон должен реагировать на ключи, как при записи так и рабочем режиме. Как на записанные так и на незаписанные.

Проверяйте целостность проводов GND и TM, а также +E - это основные провода, котрые необходимы для работы с ключами. Если ничего не найдёте - возьмите ключ, и приложите его к коротким проводам непосредственно на БУД - предваритеольно отключите провод TM идущий к БВД, останые провода оставьте. Подключите короткие провода к клеммам БУД GND и ТМ. Приложите провод ТМ к центральному контакту ключа, а провод GND к внешнему кнотакту ключа - по сигналам от БВД Вы должны обнаружить реакцию БУД-а на ключ. Если и тогда не будет никакой реакции - проверьте ключ на любом другом оборудовании работающем с ТМ-ключами. Возьмите ключ, котрый заведомо исправный и стандарта Dallas DS1990А (другие ключи с оборудованием Vizit не работают) и проверьте с этим ключём. Если напрямую с БУД работает - значит неисправен БВД, если не раотает и напрямую - значит неиспрвен БУД.

Однако стоит заметить, что неиспрвность БУД в плане только чтения ключей встречается предельно редко.
монтаж
ключи те которые вы указали в корпусе f5 завтра попробую получиться напишу, а какая реакция будет на буд если все норме, то есть как он должен реагировать????

да еще линию связи проложили сегодня прозвонил 3-мя способами все провода в норме соединение тоже в норме
TS128
БУД на незаписанные ключи может реагировать только выводя что-то на БВД.

При прикладывании ключа домофон должен выдать короткий "пик", означающий, что ключ прочитан, а дальше, спустя мгновение, либо "ошибку" - если ключ не записан в этот домофон, либо отпереть дверь, с соответствующими звуковыми и текстовыми сигналами.

Ключи в корпусе F5 есть самые обычные - какие сейчас у Вас тогда, если не такие?
монтаж
Цитата(TS128 @ Apr 7 2011, 22:50) *

БУД на незаписанные ключи может реагировать только выводя что-то на БВД.

При прикладывании ключа домофон должен выдать короткий "пик", означающий, что ключ прочитан, а дальше, спустя мгновение, либо "ошибку" - если ключ не записан в этот домофон, либо отпереть дверь, с соответствующими звуковыми и текстовыми сигналами.

Ключи в корпусе F5 есть самые обычные - какие сейчас у Вас тогда, если не такие?

читать выше надо было я писал что ни один из ключей записан небыл
Integral Service
Цитата
читать выше надо было я писал что ни один из ключей записан небыл

Вам про другое говорят, что ключи хоть и все ТМ могут немного отличаться стандартом. А записан или незаписан - это уже другой вопрос, вам TS128 подробно разжевал уже все.