Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Подключение к 6 подъездам 2 калитки
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
svip
Здравствуйте!Необходима информация для подключения к 6 подъездам с БВД Sm 100R и требуется подключить 2 калитки,с возможностью вызова необходимой квартиры.Какое необходимо доп оборудование?И вожможно ли такое?Подскажите пожайлуста.
TS128
Специального оборудования для такой задачи пока нет, к сожалению.

А какие у Вас условия задачи?
Сколько абонентов в каждом подъезде, сколько всего абонентов?
Какие расстояния от калиток до самого дальнего абонента по пути прохождения провода (какая длинна будущей линии будет)?

Вообще у Вас получается 8 домофонов, и оборудование у Вас далеко не самое удачное - SM100R - это явно недпавно установленное оборудовангие, но серия очень древняя эта, со всеми недостаткми старой, морально устаревшей серии...

Без паяльника такая система (8 домофонов параллельно) вообще не может быть реализована.
Dmfn_Create
Цитата(svip @ Apr 6 2011, 10:45) *

Какое необходимо доп оборудование?И возможно ли такое?Подскажите пожайлуста.


Под такие задачи специального оборудования не выпускается. Применяют стандартное с включением по кривым схемам. Ориентировочно работает, но постоянно выскакивают косяки.
svip
Цитата(Dmfn_Create @ Apr 7 2011, 02:20) *

Под такие задачи специального оборудования не выпускается. Применяют стандартное с включением по кривым схемам. Ориентировочно работает, но постоянно выскакивают косяки.

Вообще,задача стоит чтоб с калиток параллельно работающих можно было вызвать любую из квартир,всего 250 квартир,я изучал доки по этим панелям,и тоже услышал,что больше 4 панелей, оборудование начинает работать с глюками,вот и хотел узнать может кто добился успеха,выход есть поменять оборудование на другое,но это оборудование, которое установлено смонтировали менее года назад,и управляющая компания просто не пойдет на это.Вот и приходится делать конфетку или привести аргумент,что изначально оборудование не предназначалось для нынешней задачи,а каждый подъезд может работать только автономно,но не в комплексе.
TS128
Самая большая проблема у Вас - это то, что квартир всего более 100, а БВД SM-100 работают максимум со 100 квартирами, значит параллельно подключить не получится.

Остаётся скорее всего проложить двойную проводку и подключить каждую труьку через БК-2A к двум отдельным домофонам - подъездному и калиточному.

На сами калитки придётся ставить БУД-302М, соответственно любую БВД 300 серии и БК-400, последний ещё найти надо. БК-400 похоже ещё нет в широкой продаже.

Менять на другое оборудовасние? А на какое оборудование можно поменять, котрое решит поставленную задачу и будет работать без глюков? По сути качнственных решений для такой задачи за приемлемые деньги не предлогает никто, а ведь задача не слишком сложная...

Производители порсто пока не успевают за развивающимся спросом.
Dmfn_Create
Цитата(TS128 @ Apr 7 2011, 22:32) *

Производители порсто пока не успевают за развивающимся спросом.


Они и не очень торопятся, прямо скажем. Да и мнение установщиков тоже пока недалеко продвинулось. Описанную вначале темы задачу я приводил, как пример, еще в прошлом году, но тогда понимания не встретил. А мне ставили такую задачу еще в 2009 году вначале. Правда, до начала работ по решению не дошло : заказчик нетерпелив, а разработка дополнительного оборудования - процесс небыстрый.
Сергей S
Цитата(svip @ Apr 6 2011, 09:45) *

Здравствуйте!Необходима информация для подключения к 6 подъездам с БВД Sm 100R и требуется подключить 2 калитки,с возможностью вызова необходимой квартиры.Какое необходимо доп оборудование?И вожможно ли такое?Подскажите пожайлуста.

Такую задачу можно решить просто с домофонами Райкманн. Но там цифровые домофоны. Несколько калиток - без проблем.
Скоро Райкман обещал работу с координатными системами с теми же возможностями, что и в цифровых. Я так понял, будет устройство => домофоны Raikmann => какое-то устройство => коодинатные трубки.

/редактировано 17.06.2012/ == У них появился КООРДИНАТНЫЙ КОММУТАТОР. Ставим домофон RAIKMANN потом этот Коммутатор и всё. Линию трубок менять не надо.
Сделал так на нескольких объектах. К тому же, теперь нет ограничений в кол-ве квартир. Их домофон поддерживает что-то более 3000 квартир. Ставим несколько Коммутаторов (по 100 квартир) и без проблем у меня запустилось 420 квартир.Раньше стояло у них 2 Визита. Нонсенс в современном доме.
/редактировано/


Там большие возможности по построенbю домофонов на калитках, подъездах, черных входах и т.д. Можно посмотреть на их сайтt.
Называют они это - МНОГОПАНЕЛЬНОСТЬ
Радиотех
Цитата(svip @ Apr 6 2011, 10:45) *

Здравствуйте!Необходима информация для подключения к 6 подъездам с БВД Sm 100R и требуется подключить 2 калитки,с возможностью вызова необходимой квартиры.Какое необходимо доп оборудование?И вожможно ли такое?Подскажите пожайлуста.


Здравствуйте svip ! Такое возможно и такое оборудование есть. И конфигурация вашего домофонного оборудования как раз подходит. А именно, то что вам нужно оборудовать две калитки и у вас стоят SM100. Важно ещё, чтобы у каждого SM-100 коммутатор был общий и стоял внизу, типа БК-100.
tvcam
есть проект: 2 дома закрывают свою территорию. Будет 2 или 3 калитки. в одном доме 4 подъезда (все визит 300 серия) в другом 6 (визит 300 серия, но 1 или 2 Метаком, не у нас обслуживаются). Нужно чтобы с калитки можно было дозвониться в любую квартиру. В домах нумерация квартир одинаковая, в одном доме (кажется) 100 квартрир, в другом 60.

вероятно использовать будем АКК100.

Но каким образом решить проблему с нумерацией?
Сергей S
Цитата(tvcam @ Jun 16 2012, 12:53) *

есть проект: 2 дома закрывают свою территорию. Будет 2 или 3 калитки. в одном доме 4 подъезда (все визит 300 серия) в другом 6 (визит 300 серия, но 1 или 2 Метаком, не у нас обслуживаются). Нужно чтобы с калитки можно было дозвониться в любую квартиру. В домах нумерация квартир одинаковая, в одном доме (кажется) 100 квартрир, в другом 60.

вероятно использовать будем АКК100.

Но каким образом решить проблему с нумерацией?

У Вас нет никакого другого выхода, как использовать только RAIKMANN.
Там можно задать нумерацию как НомерДомаКорпус (до 4 цифр) и потом номер квартиры (тоже до 4 цифр).
В RAIKMANNе появился и свой коммутатор, который превращает их протокол связи в протокол для координаток.
Пробовал на нескольких объектах. Эта штуковина (коммутатор) работает без проблем.
Правда, я менял Визиты и Элтисы (домофоны) на Райкман. Там люди хотел нормальный дизайн и, конечно, прежде всего была задача нескольких входов и калиток.
Но знаю, что ребята из Питера приспособились и не меняют координатки на подъездах (имею ввиду домофоны). Ставят Райкманн на калитках, потом их коммутаторы и что-то там ещё.
==========
Ваш главный вопрос - КАК БЫТЬ С НОМЕРАЦИЕЙ ==
Решено красиво! У меня на объекте есть дома 4 и 6, квартиры имеют одинаковые номера. Люди набирают 4+два раза "К"+номер квартиры (для дома 4). Для дома 6 - 6+два раза "К" + номер квартиры.

просто и понятно. Программируется через панель домофона
Радиотех
Цитата(tvcam @ Jun 16 2012, 12:53) *

есть проект: 2 дома закрывают свою территорию. Будет 2 или 3 калитки. в одном доме 4 подъезда (все визит 300 серия) в другом 6 (визит 300 серия, но 1 или 2 Метаком, не у нас обслуживаются). Нужно чтобы с калитки можно было дозвониться в любую квартиру. В домах нумерация квартир одинаковая, в одном доме (кажется) 100 квартрир, в другом 60.

вероятно использовать будем АКК100.

Но каким образом решить проблему с нумерацией?


Здравствуйте tvcam !

С нумерацией можем предложить следующее:
На одном доме нумерация квартир будет идти как шла с 1 по 100
На втором доме будет с 101 по 160. Тоесть при наборе нужно к номеру квартиры прибавить сто.
Можно пойти другим путём. Если номер дома не превышает цифру 99, то использовать вариант софта с 4-х значным набором. Тогда первые две цифры будут номером дома, а вторые номером квартиры.
Допустим дом №25 кв43 будет 2543.
Первый дом где с 1 по 100 так и оставить, набирать только номер квартиры.

Ну и последний вариант если не устраивает ни то ни другое, обратиться к работнику фирмы Райкман
Сергею S (хотя он упорно от этого открещивается biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )


Сергей S
Цитата(Радиотех @ Jun 18 2012, 19:29) *

..
На одном доме нумерация квартир будет идти как шла с 1 по 100
На втором доме будет с 101 по 160. Тоесть при наборе нужно к номеру квартиры прибавить сто.
Можно пойти другим путём. Если номер дома не превышает цифру 99, то использовать вариант софта с 4-х значным набором. Тогда первые две цифры будут номером дома, а вторые номером квартиры.
Допустим дом №25 кв43 будет 2543.
Первый дом где с 1 по 100 так и оставить, набирать только номер квартиры.

Ну и последний вариант если не устраивает ни то ни другое, обратиться к работнику фирмы Райкман
Сергею S (хотя он упорно от этого открещивается biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )

Радиотех - не смешите! Если да кабы. Надо бы строить дома под Ваши домофоны.
Даже, если там такая нумерация, как "удобно" для Вашей системы, то как это всё довести до посетителя?
Напишем правила использования что-ли? Две строчки на домофоне не читают.
А даже, если и прочитают, как напишем? - "если у вас второй дом, то прибавьте к номеру квартиры число 100 и набирайте получившуюся цифру. Если третий дом, то прибавьте 200. Дома считайте слева-направо, стоя лицом к калитке. ". А можно по цвету домов, если они разные - к белому ничего не прибавляйте, к красному прибавьте 100, и т.д.
Умора !
Я только не пойму некоторых разработчиков. Ну не додумались сами, просто повторите. Нет же. Бычатся, но пойдут своим путем.
Сегодня придумывают каждую минуту. Думать даже не надо! Только копируй хорошие решения!
Не пойму Вас. Ваше же изделие. Измените программу. Не так сложно. А если для Вашей команды сложно, то не пойму почему?
SHDS
Цитата(TS128 @ Apr 6 2011, 16:47) *



Без паяльника такая система (8 домофонов параллельно) вообще не может быть реализована.


Все может быть реализовано...
SHDS
Цитата(tvcam @ Jun 16 2012, 12:53) *

есть проект: 2 дома закрывают свою территорию. Будет 2 или 3 калитки. в одном доме 4 подъезда (все визит 300 серия) в другом 6 (визит 300 серия, но 1 или 2 Метаком, не у нас обслуживаются). Нужно чтобы с калитки можно было дозвониться в любую квартиру. В домах нумерация квартир одинаковая, в одном доме (кажется) 100 квартрир, в другом 60.

вероятно использовать будем АКК100.

Но каким образом решить проблему с нумерацией?


Оборудование проходит тестирование, зимой поступит в продажу. Из уважения к "Монус Н" не скажу где искать... Но, кто ищет тот всегда найдет.
Радиотех

Здравствуйте работник фирмы Райкманн !!! СЕРГЕЙ S !!!
Цитата(Сергей S @ Jun 19 2012, 01:13) *

Радиотех - не смешите! Если да кабы. Надо бы строить дома под Ваши домофоны.
Даже, если там такая нумерация, как "удобно" для Вашей системы, то как это всё довести до посетителя?

Сергей вас лично никто не смешит. Вы себя здесь сами неплохо развлекаете.
Свыше года назад когда у заказчиков встал вопрос с несколькими домами внутри общего периметра и уже по количеству квартир не хватало 3-х значного набора, было сразу предложено (раз уж делаем 4-х значный набор) сделать вызов абонента через префикс (разделитель). Наше предложение было успешно отклонено. С стороны заказчиков, у них тоже были объяснения и вполне логичные. А мы с заказчиками не спорим и не бычимся доказывая что надо делать так как мы сказали. tongue.gif tongue.gif
Цитата(Сергей S @ Jun 19 2012, 01:13) *

Напишем правила использования что-ли? Две строчки на домофоне не читают.

Правила для того и пишут чтобы их читали. Но, да не читают.
Цитата(Сергей S @ Jun 19 2012, 01:13) *

А можно по цвету домов, если они разные - к белому ничего не прибавляйте, к красному прибавьте 100, и т.д.

Конечно крайне редкоземельный вариант, но есть номер дома один корпус 1А и корпус 1Б, нумерация
квартир в корпусах одинаковая. Как у вас там в вашей компании на Ваших домофонах будете А и Б набирать ? laugh.gif laugh.gif
Цитата(Сергей S @ Jun 19 2012, 01:13) *

Умора !

Сергей, как вы о себе самокритично biggrin.gif biggrin.gif
Цитата(Сергей S @ Jun 19 2012, 01:13) *

Я только не пойму некоторых разработчиков. Ну не додумались сами, просто повторите. Нет же. Бычатся, но пойдут своим путем.
Сегодня придумывают каждую минуту. Думать даже не надо! Только копируй хорошие решения!
Не пойму Вас. Ваше же изделие. Измените программу. Не так сложно. А если для Вашей команды сложно, то не пойму почему?

Мы всё же не смотря на крайне заманчивые предложения "Не думать и тырить". Постараемся думать.
И не тырить чужое biggrin.gif biggrin.gif
А копировать у кого ? У вашей конторы ?! Да это просто себя не уважать.
К слову мы уже давно заметили, что дела у вас идут видимо так хорошо, что мы вот с вами вообще не общаемся, когда вы уливаясь восторгами рекламируете на чужом форуме свою контору, но стоит нам только где-то засветиться, у вас прямо словоизвержение наступает.
И у нашего коллектива в голове мелькает одна мысль. Раз уж с 2005 года на полке валяется полностью вылизанная до блеска двух-проводная платформа, которая даже сейчас не уступает по ТТХ вашему "шедевру" образца 2010 (если не ошибаемся), а кое в чём даже и превосходит, то может этот проект просто подарить Модусу. Номенклатурная база этой платформы на 90% совпадает с номенклатурной базой изделий Модуса. У них только в линейке нехватает двухпроводных моделей.
А тут за просто так изделие которое Райкману не уступает, а при объёмах Модуса, стоить оно будет очень дёшево. Это как бы для улучшения общей юмористической ситуации на Московских домофонных фронтах. laugh.gif laugh.gif
Как вам Сергей такая уморительная мысль от нашей команды ?
Сергей S
Цитата(Радиотех @ Jun 19 2012, 17:41) *

...
Постараемся думать. И не тырить чужое biggrin.gif biggrin.gif

Хорошо хоть, что постараетесь.
Цитата(Радиотех @ Jun 19 2012, 17:41) *

Как вам Сергей такая уморительная мысль от нашей команды ?

Уморительная конечно. Просто обхохочешься!
Я так понимаю - Вы выдали первый результат Вашего "Постараемся подумать"?
Что касается набора номера, когда буквы на домах, то я думаю такие дома "ребята из конторы" оставили для домофонов ребят "нашей КОМАНДЫ!". Осталось Вам и ребятам только согласовать с жителями сколько прибавлять к номеру квартиры.
Leks
Цитата(svip @ Apr 6 2011, 10:45) *

Здравствуйте!Необходима информация для подключения к 6 подъездам с БВД Sm 100R и требуется подключить 2 калитки,с возможностью вызова необходимой квартиры.Какое необходимо доп оборудование?И вожможно ли такое?Подскажите пожайлуста.

Подумайте дважды прежде чем браться за такой объект, во первых технически трудно реализуем, во вторых масса побочных явлений, после подключения всех восьми систем в одну. Удачи
tvcam
Цитата(Радиотех @ Jun 18 2012, 21:29) *

Здравствуйте tvcam !

С нумерацией можем предложить следующее:
На одном доме нумерация квартир будет идти как шла с 1 по 100
На втором доме будет с 101 по 160. Тоесть при наборе нужно к номеру квартиры прибавить сто.
Можно пойти другим путём. Если номер дома не превышает цифру 99, то использовать вариант софта с 4-х значным набором. Тогда первые две цифры будут номером дома, а вторые номером квартиры.
Допустим дом №25 кв43 будет 2543.
Первый дом где с 1 по 100 так и оставить, набирать только номер квартиры.

Ну и последний вариант если не устраивает ни то ни другое, обратиться к работнику фирмы Райкман
Сергею S (хотя он упорно от этого открещивается biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif )


Мне кажется красивее все же будет 2 независимых домофона поставить, чем мудрить с номерами. таблички над панелями сделать с адресами и все. да и работать думаю будет стабильнее.

С райкманами что-то нет особого желания связываться, когда парк на 99% визитовский. Мы даже пришедшие на обслуживание метакомы и т.п., когда они накрываются заменяем на визит. причем никто еще не настаивал ставить то же оборудование.

Вообще и с АКК связываться (по той же причине) не тороплюсь. была мысль обойтись БК-2А на каждую квартиру... будем думать
Радиотех
Цитата(tvcam @ Jun 20 2012, 15:45) *

Мне кажется красивее все же будет 2 независимых домофона поставить, чем мудрить с номерами. таблички над панелями сделать с адресами и все. да и работать думаю будет стабильнее.

С райкманами что-то нет особого желания связываться, когда парк на 99% визитовский. Мы даже пришедшие на обслуживание метакомы и т.п., когда они накрываются заменяем на визит. причем никто еще не настаивал ставить то же оборудование.

Вообще и с АКК связываться (по той же причине) не тороплюсь. была мысль обойтись БК-2А на каждую квартиру... будем думать


Здравствуйте tvcam !

Забыли ещё один вариант, вы его в этом посте вскрыли. Действительно можно две калиточные панели
через расширитель порта посадить на один порт АКК. Хотя в этом случае панели могут работать только поочереди, но в разных панелях можно прописать разные карты коммутации входов/выходов для одного и того же АКК. Но тогда 3 калитки не получиться сделать. Получается на одном порту две панели, на другом порту две панели. Только две калитки.
Да, действительно так можно сделать. Нужно только написать над панелями, что с одной панели вызывается дом № такой-то, а с другой панели вызывается дом № такой-то.

Торопиться действительно не стоит. Надо вначале накидать черновой монтажный проект вашего объекта, всё обсчитать, кабель, расходные материалы, трудоёмкость монтажа, стоимость оборудования, учесть все нюансы, а только потом принимать решение.
В принципе если у вас жильцы согласятся поменять Метакомы на Визит и удастся полюбовно договориться с другой организацией, то можно разбить на два сектора по 4-ре домофона. Здесь вам надо проконсультироваться у таких MonSTARS координатного монтажа как TS128 и Alex_t2.

Давая совет по своему оборудованию мы исходили из вашего тех.задания. Вы указали, что два подъездных домофона обслуживает не ваша организация.
А уж столкновения двух организаций на одном объекте, это весьма весёлое шоу.
Организация конкурент будет искать любой повод, чтобы председателю ТСЖ (или какая форма правления у вас на объекте) выносить мозг на предмет неработоспособности их подъездных домофонов из-за калиточного оборудования, которые вы поставили и т.д. и т.п.
В нашем решении эти претензии легко отбрасываются, поскольку подъездные домофоны и наше калиточное оборудование полностью гальванически развязаны. Линия переговоров гальванически развязана даже дважды. В принципе все нюансы с калиточным оборудованием как нашим так и не нашим уже обговаривались здесь на форуме в постах TS128 и Alex_t2.

Вообщем решать тут только вам. Выбор есть.

alex_t2
Цитата(Радиотех @ Jun 19 2012, 17:41) *

Правила для того и пишут чтобы их читали. Но, да не читают.

Таки да. Иногда проще будет поставить две панели (Даже и включив их на одну шину - Райкманн тоже позволит такой финт). Удивленный гость в таком случае насторожится, и, глядишь, прочитает, куда жать. smile.gif

Кстати, предложенное Райкманом решение вызова консъержа комбинацией К+1, неожиданно стало источником головной боли для жильцов первых квартир.
Почему-то народ воспринимает "К1" как "Кнопка 1".
Есть рацуха. Задействовать для вызова консъержа кнопку "0", без префикса К. Вполне логично будет - нулевой абонент. Просто "0" и все.
Сергей S
Цитата(alex_t2 @ Jun 23 2012, 00:32) *

... решение вызова консъержа комбинацией К+1, неожиданно стало источником головной боли для жильцов первых квартир.
Почему-то народ воспринимает "К1" как "Кнопка 1".
Есть рацуха. Задействовать для вызова консъержа кнопку "0", без префикса К. Вполне логично будет - нулевой абонент. Просто "0" и все.

Предложенный RAIKMANN принцип вызова через набор "К" и потом цифра, по-моему рациональный.
Там же не одна может быть комбинация. Может быть и "К1" и "К2" и до "К9". Так написано в их инструкции.
Можно организовать вызов не только консьержки. Бывают много случаев,когда есть консьерж подъезда и общий консьерж, охрана, офис какой-нибудь.
У меня на объектах никогда не было проблем у жителей 1-ой квартиры.
К тому же у них ВЕЗДЕ на панелях указано, что "К1" это ВЫЗОВ КОНСЬЕРЖА.

Кстати, там хитрая система с дополнительными кнопками через микросхему (транзисторик по виду) DALLAS. На одном объекте мы установили несколько доп. кнопок (не РАйкман) и они коммутируютпросто ключиТМ (получается, что прикладываем ключм ТМ, чтобы вызвать трубку).
Микросхему не стали ставить, просто подключили 5 ключей (внутри). Получается, что нажимаешь кнопку и плюч коммутируется на считыватель.
Так сделали кнопки прямого вызова на 5 офисов, помимо номеров квартир.
alex_t2
Это мы в курсе.
Набор через К и цифра надо оставить, конечно (У нас есть объекты, где К1- консъерж, К2 - охрана и т.д.).
Просто в программе сделать дополнительно при наборе нуля переход на отработку вызова консъержа, на номер, заданный для К1.
А то уже в нескольких местах пришлось первую квартиру по просьбе жильцов переключать на другой номер.
Ну не въезжают некоторые посетители, как вызвать консъержа, и вместо двух кнопок - К и 1 жмут только 1.
А так напишем просто "Вызов консъержа - 0" тут уже трудно будет не понять.
Радиотех
Цитата(alex_t2 @ Jun 24 2012, 13:32) *

А так напишем просто "Вызов консъержа - 0" тут уже трудно будет не понять.


Здравствуйте alex_t2 !!!
Не смотря на то что вы в Питере, вы тоже столкнулись с таким явлением biggrin.gif
Поэтому в своё время не стали заигрывать с префиксным набором.
Сделали вызов консъержа прямо по вашей рацухе два года назад.
TS128
Здравствуйте Радиотех!

Ровно как и с префиксным набором было бы очень желательно иметь также и отключаемый "суффексный" набор.

Не только вызов консьержа, а также и вызов квартир желательно чтобы осуществлялся простым набором номера квартиры. Иначе получается, что польские домофоны, особенно с оригинальными блоками сопряжения, которые разработал alex_t2, к сожалению смотрятся куда более привлекательными, чем предложенные вами АКК-100 и Д.А.К.С..

Безусловно у АКК-100 есть неоспоримое достоинство - совместимость с практически любыми координатными домофоными, особенно уникальным решением АКК-100 является примирительно к различным домофонам со встроенным коммутатором. Но думаю не совсем правильно базовым блоком системы ставить коммутатор на подобии АКК-100, дополняя потом его элементами совместимости с домофонами, расширителями входов и коммутаторами видеосигналов. Более рациональным подходом представляется построение калиточной системы на базе самодостаточных домофонов - марки VIZIT или иной любой другой марки, дополняя эти калиточные системы переферийным оборудованием в виде различных коммутаторов и блоков сопряжения.

Проще говоря на калитку берём и ставим:
1. типовой серийный блок вызова
2. соответствующий типовой серийный блок питания/управления/електроники (название в зависимости от марки или модели оборудования)
3. прочее типовое серийное оборудование - замок, кнопка, считыватель и т.п.
4. специализированный блок или систему блоков для сопряжения с одним или несколькими подъездными и калиточными домофонами, пультами консъержа, охраны, диспетчерской и прочее.

Что получаем:
1. Не требуется время на дополнительное обучение и повышение кваллификации специалистов по сервису. Весь наработанный личный опыт каждого сотрудника может быть с успехом применён на калиточных домофонах. Для специалиста по сервису не будет разницы в обслуживании как подъездной так и калиточной системы.
2. В некоторых случаях не требуется расширение парка сменного оборудования - в случае неисправности или умышленного повреждения блока вызова и других типовых серийных изделий они легко могут быть заменены, а при необходимости и закуплены новые причём по выгодным ценам или срокам, за счёт конкуренции среди множества поставщиков.
3. Совершенствование продукции изготовителей массовых изделий будет распространяться и на калиточные домофоны. Новые и обновлённые модели оборудования можно будет легко установить не только на подъездные но и на калиточные системы, причём с минимальными затратами.
4. По возможности единообразие работы калиточного, подъездного и этажного домофонов, а также абонентских устройств способствует имиджу компании установщика и в некоторых случаях не способствует рекламе конкурентов.
5. Удобство в проектировании и комплектации объектов, за счёт применения сертифицированного оборудования известных массовых производителей, имеющееся в широкой продаже.

Разработчикам специализированного оборудования в этом случае достаточно сосредоточить свои усилия в области создания различных блоков сопряжения. Это одинаково удобно как независимым сторонним разработчикам так и разработчикам оборудования известных марок. Вряд-ли рациональным будет создание одного полностью универсального блока. Скорее более удобными окажутся блоки нескольких моделей с единым интерфейсом, но предназначенные для работы с различным оборудованием. Для начала это могут быть блоки для сопряжения "коммутаторных" интерфейсов и блок для сопряжения с "абонентским" интерфейсом (на подобии АКК-100). В последнее время для всех видов решений актуальна опция коммутации видеосигнала. В дальнейшем вероятно будут нужны блоки и пульты для консьержа, охраны и диспетчеризации. Не за горами и удалённые функции технического сервиса систем. Возможно это оборудование VIZIT создаёт привычку стремления к всеобщей совместимости и гибкости конфигураций системы.

А ещё АКК-100 совершенно не совместим с системами построенными на этажных коммутаторах БК-4. Нельзя отрицать факт, того, что такие системы встречаются. В стремлении к совместимости одного блока с любыми 100-квартирными коммутаторами из внимания вышли этажные коммутаторы.
TS128
И ещё, в ситуации когда объединённые общей закрытой территорией (калитками) подъезды с разными номерами домов назвать красивым, простым и понятным решение с набором номера дома, потом дважды "К" - язык как-то не поворачивается. Это может быть "красиво" и "просто и понятно" только с позиции продавца оборудования, но никак не с позиции пользователя. А добросовестный установщик (потребитель) должен принять позицию пользователя-потребителя. Вспомним телефонию: люди, за много лет кое-как привыкли наверное набирать для межгорода "8" и код города, но по прежнему не популярна запись номера через код страны, а ещё сейчас не редко можно выбирать оператора межгорода набирая вместо "8", какие-то другие коды. Но думаю не секрет, что большинство людей не задумываясь набирает "8", даже в номерах сотовых телефонов. Вывод - людям неудобно вводить сложные циферно-символьные коды. По этой причине в сотовых телефонах популярен вызов по именам абонентов, а в иностранных домофонах наиболее популярен прямой вызов, причём не в той уродливой российской форме - с подписями номеров квартир, а по фамилиям жителей. В России не принято обращаться по фамилии, и даже не принято афишировать имя или фамилию. Ведь думаю мало кто согласиться вписать своё имя в наборный блок домофона. Вероятно для России наиболее приемлем набор квартир по её номеру, особенно с учётом нескольких десятков и даже сотен квартир в большинстве подъездов.

Для выбора номера дома думаю наиболее простым и понятным будет выведение отдельного наборного блока для каждого дома с отдельной нумерацией квартир, либо добавление дополнительных кнопок выбора номера дома. Это на подобии как в телефонии: для выбора нужного оператора его код записывают в память быстрого набора телефонного аппарата.

Возьмём для примера ещё систему VIZIT ПК-800 (единый пульт консьержа на 4 подъезда по 200 квартир с отдельной нумерацией на каждый подъезд): В ПК-800 консьерж для вызова квартиры должен набрать сначала номер квартиры, потом "#" (аналогично "К") и номер квартиры.
Неудобства - неподготовленный пользователь не может вызвать квартиру вообще, подготовленный но не тренированный пользователь часто ошибается и сбивается.
Частично спасает положение буквенно-цифровой ЖК-индикатор на терминале консьержа - понятными русскими словами он сообщает подсказки и отображает набираемую информацию.

В отношении домофонов популярный крупный сегментный светодиодный индикатор безусловно эстетичен и удобен для отображения набираемого номера квартиры, но совершенно не информативен для отображения подсказок, ошибок и приглашений. Такой индикатор способен лишь ломаным шрифтом отображать плохо понятные коды на не всегда понятном языке. Подобный принцип отображения удобен лишь для сервисных специалистов, которые хорошо знают все возможные отображаемые коды данного оборудования и их значение.

Один пример сделать простым и понятным пользование домофоном применена в VIZIT N- и SM-100, а также в М-200 - в этих домофонах имеются одиночные светодиоды, значение которых подписано на шильдеке наборного блока. Получается, что домофон как-бы общается в письменном виде по средствам указная на соответствующие слова или фразы. Однако это не слишком удобно при плохом освещении, ослабленном зрении, загрязнении и повреждении шильдика. Кроме того это смотрится несколько не современно.
Другой пример в домофонах VIZIT заключается в буквенно-цифровом ЖК-индикаторе, который имеется на БВД-431 и БВД-432, в прошлом возможно встречался на БВД-421. Полноценные русские слова написанные красивым шрифтом довольно удобны и понятны, но индикатор не на столько крупный, и не на столько яркий чтобы читался также легко как светодиодные сегментные индикаторы.
Ещё один пример - голосовое меню. Приятным человеческим голосом домофон может сообщать пользователю любую информацию, подсказки и ошибки. Такое меню имеется у VIZIT БВД-408 и БВД-407.

Конструктивное исполнение:
Можно сделать по аналогии с VP-3 Click to view attachment
Под стандартный блок вызова устанавливается подложка большего размера, на этой подложке могут быть размещены кнопки с подписями и подсветкой. В зависимости от параметров объекта дополнительные кнопки могут быть запрограммированы либо для выбора нужного дома (с подписью адреса дома), либо для прямого вызова консьержа, охраны или диспетчера.
Кнопки в прицепе могут быть любыми, главное долговечными и удобными, способными работать "под открытым небом" и с удобными подсвеченными подписями. Можно применить и готовый VIZIT BS-4 или другой блок, главное адекватный по стоимости и отвечающий требованиям. Добавив к этому например голосовое меню с подсказками можно полностью исключить неясность для любого пользователя и исключить ошибки набора. То есть если посетитель сразу начинает набор квартиры, при условии, что требуется выбрать номер дома, домофон должен проигнорировать набор сообщив что-то вроде "Ошибка! Соответствующей кнопкой выберете номер дома", а после выбора номера дома домофон может сообщить приглашение "теперь наберите номер квартиры" и т.д.
Голосовое меню от части удобно тем, что может быть добавлено к домофонам VIZIT серий 300 и 400, универсально к любой модели БВД с помощью одного дополнительного устройства.

Причём данными способами реализации, получается на мой взгляд более красивое решении чем даже "совместный проект" VIZIT-GATE, не говоря уже о гораздо больше полезности этого решения.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.