При открывании ключами задержка как положено 7с а кнопка только держать нажатой надочтоб выйти кнопку менял ничего непомогло проверил провод подключенный к клеме ОП целый.Может проблема в Буде?
Теоретически да, может быть в БУД-е, но это очень легко проверить: замкните клеммы OP и GND непосредственно на БУД-е перемычкой, и смотрите что происходит - БВД должна издавать соответстующий звук, а замок открыться.
Andrew-007
Dec 30 2010, 22:38
Если при нажатии кнопки звук открытия на БВД срабатывает - возможно магнит коротит на дверь
Цитата(TS128 @ Dec 30 2010, 13:13)

Теоретически да, может быть в БУД-е, но это очень легко проверить: замкните клеммы OP и GND непосредственно на БУД-е перемычкой, и смотрите что происходит - БВД должна издавать соответстующий звук, а замок открыться.
спасибо
smk-telekom
Jan 11 2011, 17:06
Похоже, что в кнопке EXIT не работают нормально разомкнутые контакты, нажимая кнопку вы размыкаете нормально замкнутые контакты. а "-" на клемме OP не появляется.