Добрый день!
Если у кого есть опыт решения, то помогите пожалуйста.
Цепь на 30-35 квартир (по 4 на пролете), на данный момент ничего не запрограммировано (в БК4В) кроме 1, 15 и 30. Номера в БВД соответственно вбиты.
При наборе любой из запрограммированных квартир происходит моментальный дозвон и сброс.
Пробовал включать только 1 БК4В, но проблема сохранилась.
Опыта в работе с домофонами очень мало, если инфу дал недостаточную, то укажите какая информация еще нужна для обрисовки проблемы.

Заранее благодарен!
TS128
А если подключить одну трубку напрямую к БУД, или что у Вас там... ? Подключите и наберите любой номер, если подключать без БК напрямую. Если будет "пик" и переход в дежурный режим, как похоже сейчас происходит, то ззначит неисправен БУД. Ещё попробуйте набрать любую квартиру при отсутствии что-либо подключенного на БУД - должна быть ошмбка. В противном случае похоже на замыкание между Line и GND. Трубку напрямую подключать "+" к Line, "-" к GND, в случае если БУД-301М необходимо поставить резистор 10k на клеммы Ek и Sel, при отсутствии БК (трубка напрямую).