Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БВД N100VP сбрасывается общий код открывания двери
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Dru
Сбрасывается общий код открывания двери.

Первый раз произошол сброс - было выключение света на районе. Пароль востановили , в настройках он оказался выключенным.

Второй раз- пароль опять перестал работать (жильцы говорят что в доме несколько раз выключали свет)
на обьекте небыл , буду завтра.

Вопрос - че делать ??? -))))
1. стоит ли менять БПД 18\12-1-1
2.или сразу менять БВД Н100 ВП
TS128
1. В блоке питания никакие пароли не хранятся! biggrin.gif
2. Может быть стоит проверить перемычку PRG? smile.gif
Dru
Цитата(TS128 @ Aug 12 2010, 00:28) *

1. В блоке питания никакие пароли не хранятся! biggrin.gif
2. Может быть стоит проверить перемычку PRG? smile.gif

По поводу БП, я имею ввиду - возможно вовремя включения\выключения скачут показатели напряжения
на клейме +18В что приводит к сбою.
Пороверить перемычку , имеется ввиду на качество физического соединения - выставляется пароль , фиксируется перемычка пароль работает , а вовремя выключения\включения панель переходит в режим Програмирования в связи с плохим соединением ПРГ пароль не работает ?
TS128
Цитата(Dru @ Aug 12 2010, 13:26) *

Пороверить перемычку , имеется ввиду на качество физического соединения - выставляется пароль , фиксируется перемычка пароль работает , а вовремя выключения\включения панель переходит в режим Програмирования в связи с плохим соединением ПРГ пароль не работает ?

- да.

Все программные настройки и коды хоронятся в энергонезависимой памяти, которая работает на подобии флэшки. Как известно, флэшки редко "забывают" и самопроизвольно меняют имеющуюся в них информацию, если они и ломаются то просто необратимо теряют информацию. Так и здесь, но выходят из стоя микросхемы памяти крайне редко.

Питание 18V это нестабилизированное очень грубое питание, которое фактически может быть до 25V напряжением. Замерьте, если сомневаетесь. После попадания в БВД из этих 18V делается 15V стабилизированного напряжения для питания аналоговой части домофона, из стабилизированных 15V потом получают 5V стабилизированных для питания цифровой части домофона. Так что, как ведите, через такую многоступенчатую систему питания, трудно поверить, чтобы проходили сбои.