Здраствуйте помогите решить проблему. Клиент просит установить две УКП в квартире. В под'езде стоит БУД-301К. Может кто знает как можна подключить к нему две трубки? Есть комутатор РТ1x2. Можна ли этот комутатор подключить к БУД-301К? Или есть другие решение? Заранее благодарен за любой ответ.
Werewind
May 25 2010, 16:30
Комутатор РТ1x2 требует стабилизированное питание 12В. По идее подойдут блоки питания БПД12-1-1 и БПД18/12-3-1
Подключить 2 трубки можно только через РТ1х2, подключить через этот блок можно к любому домофону Vizit. БПД12-1-1 и БПД18/12-3-1 конечно подходят, но они слишком дроги, и рассчитаны на гораздо большую нагрузку чем требует РТ1х2. Советую искать блоки питания других производителей за приемлемую, для таких задач, цену... Т.е. любой, обязательно стабилизированный (или импульсный, которые как правило являются стабилизированными но не всегда) блок питания на 12V с током от 0,1A или даже от 0,05A (50mA). Думаю не проблема найти такой блок питания рублей за 150-200... отечественные такие блоки с током до 0,3А стоят примерно до 250 руб.
Спасибо за ответы. Как раз то что надо было узнать.