paha79
Наша фирма установила домофонную систему в жилом доме следующей конфигурации: БУД-420М, БВД-431, БК-100, УКП8.
При проведении пусконаладочных работ столкнулись со следующей проблемой: при вызове в квартиру переговариваться с абонентом возможно, но дверь с трубки не открывается. С чем это м.б. связано? Монтаж перепроверен.
TS128
Если всё оборудование исправно, то связано это может быть только с неправильным монтажом. На линии какой-то из трубок возможно короткое замыкание, либо какая-то из трубок подключена не верно - не той полярностью, или бывает подключена по ошибке на на десятка или на 2 единицы вместо одного десятка и одной единицы. Возможно какая-то их трубок подключена параллельно другой.

Подключите заведомо исправную трубку напрямую к БУД к клеммам Line и GND, LN+ и LN- соответственно, проверьте таким образом исправность БУД, наберите любую кварту, трубка зазвонит.
Integral Service
В моей практике чаще всего путаются похожие цвета проводков КСПВ, проверьте монтаж, подключите контрольную трубку вместо магистрали к БК, прозвоните сопротивление всех трубок. Попробуйте использовать "токовый метод", описанный в соседней теме