zhuan1
May 19 2010, 09:56
Здрасте всем!!! Выпускается ли сейчас БВД-421,а то на сайте только вижу БВД 432 RCB и БВД 431 DXKVB? А нужна вызывная панель 400 серии без видео,может какие другие серии подходят к БУД-420М! Спасибо заранее!
Нет не выпускается.
Как вариант можно рассмотреть вопрос приобретения БУД-302М и БВД-321 или любой другой БВД 300 серии. БУД-302М отличается от БУД-420М только тем, что у него нет "гостиничной" нумерации, а ключей вмещается даже больше - 2400 шт.
zhuan1
May 19 2010, 12:39
ДЕЛО ТО В ТОМ,ЧТО У МЕНЯ К ОДНОМУ БДУ 420М должно подключаться по 2шт. БК-100!
Что получается,что БВД 421 сейчас не выпускают?
alex_t2
May 19 2010, 16:40
Так БУД302М на 200 абонентов.
БВД-421 сейчас не выпускают, и понятно, внутри она была устроена почти как БВД-431, только без ЖК экрана и RFID.
БУД-302М на 200 абонентов и точно также, к нему подключается 2 БК. Только ключей можно писать по 12 шт. на квартиру (2400 всего), а не по 6 как на 420, и нет гостиничной нумерации, все остальные функции те-же.
zhuan1
May 20 2010, 14:21
А Сколько можно подключить БУДов-302М параллельно друг к другу? Мне нужно подключать по 2 и 3 шт.!
Не могли бы вы мне помочь... Имеется 2 подъезда(находятся они рядом друг с другом, т.к. один вход в лифтовую,а другой на лестничную клетку),на которых нужно ставить вызывные панели! Далее идут две вертикали: по одной вертикали питаются одна часть квартир и по другой вертикали другая часть(межквартирная площадка одна,т.е. все эти квартиры находятся на одной небольшой площадке). Пожалуйста если не сложно,помогите подобрать оборудование на такой вариант. Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Любых БУД-ов можно подключать параллельно к одному БК до 4 шт. точно, дальше работоспособность не гарантируется, если не делать никаких доработок этих БУД-ов.
Не зависимо от того сколько у Вас стояков в подъезде, важно сколько всего квартир?
БК можно поставить и по одному на каждый стояк подключив их параллельно и один или два общих на оба стояка и завести в эти БК кабели из обоих стояков.
У БУД-420 есть приоритеты, это позволяет разграничить какой из БУДов должен занимать линию первым в случае одновременного вызова с обоих входов. На практике такая ситуация бывает не часто и особой проблемы с отсутствием приоритетов не возникает.
zhuan1
May 21 2010, 10:30
можно ли запараллелить 3 шт БУД-302М?
zhuan1
May 24 2010, 09:21
Большое спасибо!!
zhuan1
May 24 2010, 10:55
Здрасте,еще раз!!! Вопрос у меня такой!! Какое подключение БК-100 к БУД-302М. С учетом того,что квартиры начинаются с 90 и заканчиваю 180. как повлияет переход переход цифр 99 на 100,какое подключение на клеммах SEL0 и SEL1?
Точно также как и на БУД-420, с которым работает БВД-421...
Только в Вашем случае можно обойтись и 100-квартирным домофоном, т.е. БУД-301М например или БУД-302 (без М) и т.д. 180-90= 90, в Вашенм подъезде всего 90 квартир, т.е. не больше 100.
zhuan1
May 25 2010, 08:09
доброе утро!!! Так у меня в других подъездах номерация то будет продолжаться??? в одном подъезде 1-89,другой 90-173, 174-262, 263-346, 347-435.
У кого утро, а у кого уже послеобеденное время...
Вам нужен отдельный домофон на каждый из подъездов или общий на все? 346 квартир ни на одной из существующих моделей оборудования Vizit не подключить.
А на каждый из подъездов, так у Вас на каждом подъезде получается не более 100 шт. квартир. Это значит можно ставить 100-квартирный домофон.
Сотни, если квартир всего меньше 100 шт. - игнорируются, можно набирать 173 а можно набрать 73 или набрать 273... результат будет одинаковый, ведь 73 и 273 квартир в подъезде не существует. Просто подключаете все квартиры к одной линии БК... Там как Вам удобно... на каждом этаже по БК-4 или по БК-10, или по БК-30 на несколько этажей... или одну БК-100 на весь подъезд... Подключаете все квартиры глядя только на десяток и на единицу в номере квартиры и всё будет работать. Так обычно всегда и делается.
SloNicK
Apr 5 2012, 23:11
Скажите, а БВД-321 будет работать с БУД-420?
БВД-321 - серия 300
БУД-420 - серия 400
Разумеется они не совместимы!!!
Но сейчас уже давно есть БУД-302М, он как и БУД-420 - тоже 200-квартирный. Даже 400-квартирный в прицепе...
SloNicK
Apr 6 2012, 12:07
Спасибо, тогда такой вопрос: при перестановке памяти из БУД-420 в БУД-302М ключи не потеряются?
petr5555
Apr 6 2012, 15:03
Ключи можно переписать с одного блока в другой с помолщью программатора серии DM.
Integral Service
Apr 6 2012, 19:49
Цитата
Спасибо, тогда такой вопрос: при перестановке памяти из БУД-420 в БУД-302М ключи не потеряются?
Чтобы сделать все корректно - лучше воспользоваться программатором, и конвертировать для БУД-302М. Но на 90% я уверен что при наглой перестановки микросхемы с ключами ничего не случится, а вот все другие настройки наверняка придется выставлять заново. Хотя и при конвертировании через DM-08 тоже возникает много глюков, поэтому даже после программатора, мы как правило все настройки забиваем вручную
Вообще всё оборудование VIZIT предусматривает простую перестановку микросхемы памяти из одних блоков в другие даже если блоки разной модели. При перестановке сохраняется максимум информации, в том числе ключи как правило сохраняются.
В частности БУД-302М допускает перестановку памяти из БУД-301(М) или БУД-302 (без М) (24С16), однако БУД-302М (24С64) имеет увеличенный объём памяти (по отношению к простым БУД - в 4 раза - 2400 ключей) и при установке в БУД-302М памяти от 100-квартирного домофона БУД-302М автоматически включается в 100-квартирный режим работы, т.е. игнорирует цифру сотен в номерах квартир.
Память БУД-420 записывается в такую же микросхему (24С64) как и в БУД-302М, однако его память всего на 1200 ключей, а вторая половина памяти используется для хранения списка соответствия номеров гостиничной нумерации.
Думаю что при перестановке памяти из БУД-420 в БУД-302М сохранится 200-квартирный режим работы, а функции гостиничной нумерации в БУД-302М нет вообще.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please