ahintercom
Поставили систему БУД-301К и БВД-313, все работает нормально уже с полгода, но недавно надо было поменять кое-какие настройки, так Буд не пускает ни в системные ни в сервисные настройко, суть проблемы в том, что после набора #999 все как положено раздается 2 сигнала, но как только нажимаешь 1 или 2 то раздается 3 сигнала вместо одного , после чего начинаешь вводить пароль он выдает ошибку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? blink.gif
Integral Service
Если честно, никогда не работал с БУД301К, но много работал с 301М и 302(М). Если не ошибаюсь в 301К почти все установки соответствуют 301М, т.е. после ввода #999 вводится сервисный пароль (системного в нем нет, т.к. системные установки устанавливаются переключателями), если нет сервисного кода - (переключатель выключен) - то без пароля сразу вводится функция..
Еденица или двойка после девяток нажимаются в БУД302(М), и если звучат вместо одного три сигнала значет перемычка "work-prg" находится в положении PRG, т.е. не запрашивает пароль. Вам нужно в системных установках установить сервисный и системный пароль (функция 8 и 9), затем выключить питание, переставить перемычку в положение WORK, включить питание, и после этого она будет работать как положено
TS128
Цитата(Integral Service @ Apr 13 2010, 22:03) *
Если не ошибаюсь в 301К почти все установки соответствуют 301М


Ошибаетесь. В БУД-301К все установки соответствуют БУД-302(М)! Отличается БУД-301К от БУД-302(М) главным образом тем, что не имеет возможности подключения БВД-342, и имеет несколько другую принципиальную схему, но программные настройки идентичны БУД-302(М).


Цитата(ahintercom @ Apr 13 2010, 18:00) *

Поставили систему БУД-301К и БВД-313, все работает нормально уже с полгода, но недавно надо было поменять кое-какие настройки, так Буд не пускает ни в системные ни в сервисные настройко, суть проблемы в том, что после набора #999 все как положено раздается 2 сигнала, но как только нажимаешь 1 или 2 то раздается 3 сигнала вместо одного , после чего начинаешь вводить пароль он выдает ошибку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? blink.gif


Я бы не стал так озаглавливать тему - это не глюки, а либо монтажники забыли переставить перемычку PRG в положение WORK, либо плохой контакт этой перемычки (что мало вероятно), либо кто-то посторонний переставил эту перемычку.
ahintercom
Цитата(TS128 @ Apr 15 2010, 07:23) *

Ошибаетесь. В БУД-301К все установки соответствуют БУД-302(М)! Отличается БУД-301К от БУД-302(М) главным образом тем, что не имеет возможности подключения БВД-342, и имеет несколько другую принципиальную схему, но программные настройки идентичны БУД-302(М).
Я бы не стал так озаглавливать тему - это не глюки, а либо монтажники забыли переставить перемычку PRG в положение WORK, либо плохой контакт этой перемычки (что мало вероятно), либо кто-то посторонний переставил эту перемычку.




ОК! Спасибо, завтра поеду посмотрю, а заодно с монтажниками пообщаюсь!!!