Цитата(Integral Service @ Apr 13 2010, 22:03)

Если не ошибаюсь в 301К почти все установки соответствуют 301М
Ошибаетесь. В БУД-301К все установки соответствуют БУД-302(М)! Отличается БУД-301К от БУД-302(М) главным образом тем, что не имеет возможности подключения БВД-342, и имеет несколько другую принципиальную схему, но программные настройки идентичны БУД-302(М).
Цитата(ahintercom @ Apr 13 2010, 18:00)

Поставили систему БУД-301К и БВД-313, все работает нормально уже с полгода, но недавно надо было поменять кое-какие настройки, так Буд не пускает ни в системные ни в сервисные настройко, суть проблемы в том, что после набора #999 все как положено раздается 2 сигнала, но как только нажимаешь 1 или 2 то раздается 3 сигнала вместо одного , после чего начинаешь вводить пароль он выдает ошибку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Я бы не стал так озаглавливать тему - это не глюки, а либо монтажники забыли переставить перемычку PRG в положение WORK, либо плохой контакт этой перемычки (что мало вероятно), либо кто-то посторонний переставил эту перемычку.