Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Видеодомофон-2 вопроса
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Bagdarin
1.Будет ли работать видеодомофон на следующем оборудовании:БВД313TVP-БУД301М-БК4V-M401S?
2.Откуда подавать питание +18 вольт на БК4-V?
Алекс
Всё должно работать, +/- 18 нужно подавать с доп. БПД 18\12-1-1 (по паспорту на БК-4v)
Bagdarin
Цитата(Алекс @ Dec 23 2009, 23:16) *

Всё должно работать, +/- 18 нужно подавать с доп. БПД 18\12-1-1 (по паспорту на БК-4v)

Спасибо за консультацию. Я думал,что можно как-нибудь запитать БК4-V +/-18 от БУД301М.
TS128
Можно и от БУД-301М - выхода +E (15V) вполне достаточно для питания БК-4V...

И вообще никто не настаивает на применении БК-4V... в зависимости от предпочтений мантажной организации можно применить и БК-100 + РВС-4 на каждом этаже или на каждые 4 монитора...

А БПД 18\12-1-1 написали чтобы не думать... для универсальности... при большом количестве (50 шт. на 200 абонентов) БК-4V они все вместе создадут немалую нагрузку на источник питания 0,02А (максимальный ток БК-4V по паспорту) х 50 шт. = 1А - а лишний ампер БУД-301 или любой другой блок Vizit вряд-ли выдержит, учитывая что максимальный ток по выходу 18V трансформатора считается 0,7А...
Bagdarin
Цитата(TS128 @ Dec 24 2009, 01:12) *

Можно и от БУД-301М - выхода +E (15V) вполне достаточно для питания БК-4V...

И вообще никто не настаивает на применении БК-4V... в зависимости от предпочтений мантажной организации можно применить и БК-100 + РВС-4 на каждом этаже или на каждые 4 монитора...

А БПД 18\12-1-1 написали чтобы не думать... для универсальности... при большом количестве (50 шт. на 200 абонентов) БК-4V они все вместе создадут немалую нагрузку на источник питания 0,02А (максимальный ток БК-4V по паспорту) х 50 шт. = 1А - а лишний ампер БУД-301 или любой другой блок Vizit вряд-ли выдержит, учитывая что максимальный ток по выходу 18V трансформатора считается 0,7А...



Цитата(TS128 @ Dec 24 2009, 01:12) *

Можно и от БУД-301М - выхода +E (15V) вполне достаточно для питания БК-4V...

И вообще никто не настаивает на применении БК-4V... в зависимости от предпочтений мантажной организации можно применить и БК-100 + РВС-4 на каждом этаже или на каждые 4 монитора...

А БПД 18\12-1-1 написали чтобы не думать... для универсальности... при большом количестве (50 шт. на 200 абонентов) БК-4V они все вместе создадут немалую нагрузку на источник питания 0,02А (максимальный ток БК-4V по паспорту) х 50 шт. = 1А - а лишний ампер БУД-301 или любой другой блок Vizit вряд-ли выдержит, учитывая что максимальный ток по выходу 18V трансформатора считается 0,7А...

Спасибо за консультацию. В системе всего2 БК4-V. В паспорте на БК Uпит=18V+6V/-2V. Хватит 15 V от БУДа? Проверено?
TS128
Хватит 15V.

18V в БК-4V используется исключительно для питания усилителя-разветвителя видеосигнала аналогичного РВС-4. Простейший аналоговый усилитель обычно совершенно не критичен к напряжению питания, в отличии от цифровой электроники.

Как вариант можно применить блок питания SA03010029 "Блок питания монитора VIZIT-M430C с блоком вызова и дополнительной телекамеры" - этот блок ещё лучше чем БПД 18\12-1-1 подходит для питания БК-4V. Для 50 шт. БК-4V достаточно 2 шт. SA03010029, корыте в совокупности обеспечат ток 1,1А против 0,7А max по паспорту БПД 18\12-1-1. Только параллельно подключать SA03010029 не следует, нужно разбить БК-4V на 2 равные группы по линии +18V. Когда разрабатывался БК-4V, блока SA03010029 просто ещё не было.

Для 2 шт. БК-4V SA03010029 хватит с избытком.

Кроме того значительно лучше питать БК-4V от мониторов М-401/402 или БК-440 - от одного из 4 потенциальных мониторов каждой БК-4V, чем от БУД-301. Но возможно появятся неудобства если владелец монитора от которого питается БК-4V, выключит питание своего монитора... Впрочем если на БК-4V всего 1 монитор то это не принесёт никаких проблем. А если мониторов несколько то как ещё один вариант можно подключить питание ото всех мониторов развязав его (питание) диодами.
Bagdarin
Цитата(TS128 @ Dec 27 2009, 00:38) *

Хватит 15V.

18V в БК-4V используется исключительно для питания усилителя-разветвителя видеосигнала аналогичного РВС-4. Простейший аналоговый усилитель обычно совершенно не критичен к напряжению питания, в отличии от цифровой электроники.

Как вариант можно применить блок питания SA03010029 "Блок питания монитора VIZIT-M430C с блоком вызова и дополнительной телекамеры" - этот блок ещё лучше чем БПД 18\12-1-1 подходит для питания БК-4V. Для 50 шт. БК-4V достаточно 2 шт. SA03010029, корыте в совокупности обеспечат ток 1,1А против 0,7А max по паспорту БПД 18\12-1-1. Только параллельно подключать SA03010029 не следует, нужно разбить БК-4V на 2 равные группы по линии +18V. Когда разрабатывался БК-4V, блока SA03010029 просто ещё не было.

Для 2 шт. БК-4V SA03010029 хватит с избытком.

Кроме того значительно лучше питать БК-4V от мониторов М-401/402 или БК-440 - от одного из 4 потенциальных мониторов каждой БК-4V, чем от БУД-301. Но возможно появятся неудобства если владелец монитора от которого питается БК-4V, выключит питание своего монитора... Впрочем если на БК-4V всего 1 монитор то это не принесёт никаких проблем. А если мониторов несколько то как ещё один вариант можно подключить питание ото всех мониторов развязав его (питание) диодами.
Спасибо за помощь! Все работает хорошо,две БК-4 запитал 15 В от БУД-301М
Ivanych
Мы РВС запитывали от БУД-301М(К) - все отлично работает. ))
TS128
Цитата(Ivanych @ Jan 13 2010, 03:52) *

Мы РВС запитывали от БУД-301М(К) - все отлично работает. ))

работиает но в небольших количествах этих РВС-4... на 5-9 этажей при условии что на каждом этаже не более 1 РВС-4...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.