Strange
Dec 15 2009, 12:41
Добрый день.
Делаю связку КТМ600 + RD3 + Кнопка + Замок + БВД 403А + УКП8
Без блока вызова всё работает нормально, с ключа открывает с кнопки тоже, при подключении БВД всё работает до момента пока не нажимаю кнопку на трубке, при нажатии вылетает предохранитель 12V на блоке питания.
Я думаю что проблемма из-за того что не туда подключаю lc на БВД, куда ее нужно подключать?
LC замыкается на GND при нажатии кнопки на трубке (мониторе)
Если бы вообще не было контроллера то LC без дополнительных устройств мог бы управлять электромеханическим замком или электромагнитным замком но уже с применением таймера MC ML-400Т.
Когда есть в системе контроллер ключей, провод LC от БВД ВСЕГДА необходимо подключать на OP.
Strange
Dec 24 2009, 15:05
Цитата(TS128 @ Dec 16 2009, 14:28)
Когда есть в системе контроллер ключей, провод LC от БВД ВСЕГДА необходимо подключать на OP.
Цитата
Спасибо, запомнил.