Необходимо подключить между собой: M402CM,БВД-401VPL и КТМ600M
В документации на БВД-401х на рисунке 3 приведена схема на которой:
1.питание КТМ600M и осуществляется от M402C(ну или СМ). с подключением к клемме +15 Out (АА).
2. Замок электромагнитный.
ПРи этом написано, что напряжение питания БВД-401х от 16...до 25 В.
В документации на КТМ600M на рисунке 1 при использовании электромагнитного замка напряжение питания подводится 12В, на рисунке 2 при использовании электромеханического замка напряжение питания подводится 18 В.
При это написано, что напряжение питания КТМ600М 20В+-8В. т.е. от 12 до 28В.

Т.е. на основании документации на КТМ600М при использованиит М402СМ и электромагнитного замка нужно:
1. БВД-401VPL питать 15В (предполагаю тоже самое что и 18В) от М402СМ.
2. КТМ600М питать от внешнего источника питания с напряжением 12В.

НО на основании документации на БВД-401х (рисунок 3) при использовании электромагнитного замка нужно(по крайней мере можно):
1. питать КТМ600М и БВД-401 VPL от М402СM напряжением 15 В.


по последнему варианту мы уже подключили, все работает. НО работать та работает, но если нельзя так делать, то замок долго может не проработать.
Соответсвенно вопросы:
1 можно ли питать КТМ600М и БВД-401 VPL от М402СM напряжением 15 В при использовании электромагнитного замка?
Если да, то почему в документации на КТМ600М указывается в данном случае напряжение 12 В?
Если нет, то почему в документации на БВД-401 на рисунке 3 это разрешается? может просто опечатка?
2. Какое напряжение на выходе М402СМ? Если точно 15 В. то почему в документ на БВД401 пишут 16...25?
3. При использовании только одного входа в М402СМ (т.е. один БВД401VPL) на другом входе нужно закорачвать между собой LN2+,LN2- и GND?

Заранее благодарю
TS128
В инструкции к замку написано что его напряжение питание 9-15V

А в остальном учитывайте что все источники питания о которых идёт речь являются НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМИ, а это значит что напряжение подписнгое на их выходах нужно умножать в 1,4 раза без нагрузки, под максимальной нагрузкой гарантируется, что напряжение не будет меньше того которое написано, но оно может быть несколько больше. В частности все устройства на схемах к которым подключаются БВД-401 и КТМ-600 имеют без нагрузки напряжения до 17-18V на выходе 12V, и 23-25V на выходе 18V. Блок питания монитора М-402 также выдаёт ок. 17V вместо 15V. Стабилизаторы напряжения имеются в самом оборудовании на 15, 12 и 5V в различных точках. Замок не требует стабилизированного напряжения. Просто гарантируется что при напряжении 12V он обеспечивает усилие 300 или 400 (+/-50) кг на отрыв, при меньшем напряжении сила несколько уменьшается при большем несколько увеличивается, но эта зависимость нелинейная т.к. сила удержания зависит от многих параметров... при напряжении больше 12V ухудшается КПД магнита, увеличивается его нагрев.

Блок питания монитора М-402 специально разработан таким, чтобы одним выходом обеспечивать одновременно питание и БВД и эамка - как исключение. Во всех прочих схемах используются линейные (а не импульсные как в М-402/401) блоки питания с 2 выходными напряжениями.

К сожалению закорачиваемые LN2+ и LN2- на GND не даёт никакого эффекта, хотя ожидалось что в М-402 или БКМ-440 будет предусмотрена схема не допускания включения канала к котором ничего не подключено. В мониторах DPV-4MTN к примеру (классический пример 2-канального монитора) предусмотрен узел который не допускает переключение монитора на канал к которому по линии видео ничего не подключено (предполагается, что если нет видео значит к каналу вообще ничего не подключено). А в новом DPV-4LH имеются DIP-переключатели рядом с разъёмами, которые позволяют включить нужные каналы. Очень жаль что ничего подобного не предусмотрено в мониторах Vizit. Переключение кнопкой MONITOR в канал на котором ничего нет создаёт впечатление недоделанности общей системы домофона. А между прочим это очень легко реализовать... переключатели или датчики видео обеспечивающие пропускание незадействованных каналов. Кроме того, я бы пожелал сделать так-же отображение заставки на экране в том случае если работает канал на котором установлен аудио-домофон (например подъездный) по датчику видеосигнала или переключателем. На мониторах с памятью 402М, 402СМ, 460СМ вывидение на экран заставки (например рекламной "VIZIT Safe Home") реализовать не сложно - у этих мониторов почти всё есть для этого.