Доброго времени суток! Есть: 1.Подъезд на 39 кв.; 2.Система БДВ-321VP + БУД-3001М + БК-100; необходимо: 1.добавить TU418 + TK401; ВОПРОСЫ: 1. можно ли обойтись без БК-А418? 2. если "ДА", то как? Заранее благодарен
TS128
Sep 23 2009, 12:31
ну этот вопрос можно перефразировать так: сможет ли работать человек если оставить от него только мозг? Вы TU-418 видели как выглядит? Думаю Вы вряд ли задавали бы тогда такой вопрос...
Вопрос к Вам: А зачем Вам TU-418, если у Вас судя по всему 1 подъезд? TU-418 расчитан на системы из 4 подъездов по 200 кв. в каждом (итого 800 кв.) и в таких системах очень удобно что есть TU-418 и есть БК-А418, как отдельные блоки...
В случае с 1 подъездом применяется TU-412 - к нему никаких БК-А418 не нужно!
xogok
Sep 23 2009, 12:55
Цитата(TS128 @ Sep 23 2009, 13:31)
...сможет ли работать человек если оставить от него только мозг?...
Сарказм уместен
Цитата(TS128 @ Sep 23 2009, 13:31)
...В случае с 1 подъездом применяется TU-412 - к нему никаких БК-А418 не нужно!
.. а подъездов х4 + 1, вот в чём трабла. а ТУ-412 оч долго ждать, окл 1 мес. Вот и возникла идея "может_кто_то_сталкивался_подскажет" но как бы ни было огромное СПАСИБО!
TS128
Sep 23 2009, 14:38
т.е. в 4 подъездах уже стоят БК-А418? а квартир там надеюсь не по 200? тогда можно подключить 5 подъезд к существующей системе!