ПРОБЛЕМА с БВД SM100, Не реагирует во всех режимах |
ПРОБЛЕМА с БВД SM100, Не реагирует во всех режимах |
| нед |
Mar 12 2008, 23:47
Post
#1
|
|
Unregistered |
Здравствуйте.
Прошу помочь! Проблема с БВД SM100. Дома на столе собрал схему с БПД18/12-1-1 и БК-30 для проверки перед монтажом, смены пароля входа в режим сервисных установок,записи ключей в память, чтоб на улице в мороз не париться. Схему собрал без ошибок. Успел сменить пароль входа в реж. серв. установок.Прописал свой ключ,и изменил общий код открывания замка.При всем вышеописанном пару раз входил -выходил в режим системных установок. После выхода из режима системных установок, БВД перестал реагировать на нажатия кнопок в реж.сервисных и системн.установок. При включении питания на БВД загораются св.диоды "наберите номер квартиры" и "Ждите ответа" Через секунд 15 с легким щелчком в динамике гаснут и св.диоды. спустя какое-то времяопять включ в предыдущее состояние и по новой. БВД 08.2004 года достался со всем остальным оборудованием от предшественника. По гарантии наверное не возьмут. |
нед ПРОБЛЕМА с БВД SM100 Mar 12 2008, 23:47
TS128 Похоже на то, что БВД постоянно по кругу уходит в ... Mar 13 2008, 00:22
нед TS 128, спасибо вам за детальный совет, попробую п... Mar 13 2008, 18:50
нед TS128 Спасибо за помощь! :D
Действительно, д... Mar 17 2008, 01:38![]() ![]() |