Проблемы с шокерами не обошли и нас. В нескольких БУД302М пробило вход ТМ. Для восстановления была изготовлена платка для эмуляции ТМ входа и подмешивания к RX входу процессора. Получилось отлично. Функциональность БУДа полностью восстановлена. Платку разместили под основной платой БУДа. Кому надо - пишите в личку.