Здравствуйте.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. В подъезде стоит БУД-302 и БВД-321. При нажатии на "*" (звездочку) открывается домофон. Пароли в буде выставлены наши, перемычка в режиме Work |
Dimir |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 14 Joined: 4-March 11 Member No.: 46 651 ![]() |
Есть похожая тема ниже "БВД открывает при нажатии *". Там в одном из ответов описан конфликт БВД-321 и кнопки Элтис. Похоже ложный сигнал приходит на вход ОР (Open) БУДа с кнопки для выхода, а не с БВД. Чтобы убедиться - временно отключите вход ОР блока.
|
zerocool0507 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 18 Joined: 16-February 18 Member No.: 49 912 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. В подъезде стоит БУД-302 и БВД-321. При нажатии на "*" (звездочку) открывается домофон. Пароли в буде выставлены наши, перемычка в режиме Work Было такое, отключил диодную подсветку на кнопки выхода и все стало работать |
![]() ![]() |