![]() tu412m1 и 3 БУДа |
![]() ![]() |
![]() tu412m1 и 3 БУДа |
4y3u |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 15-April 15 Member No.: 48 741 ![]() |
Здравствуйте. Имеется ли возможность подключения 3ёх 302 БУДов к пульту консьержа tu412m1? С 2 БУДами всё работало нормально, при подключение 3-го при вызове некоторых квартир даёт ошибку вызова. Если какой-нибудь из 3-ёх отключить , то всё восстанавливается.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Так там Визит и не обещал, что будет работать.
Надо подразгрузить линию Ек. Или выкусив резисторы на 510 Ом в одном-двух БУДах, или установив диод с резистором в разрыв Ек от БУДа. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
4y3u |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 15-April 15 Member No.: 48 741 ![]() |
А какого номинала резистор нужен?
|
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
4y3u |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 15-April 15 Member No.: 48 741 ![]() |
Спасибо
|
![]() ![]() |