БУД-420М ВК-100М не открывается с трубки |
![]() ![]() |
БУД-420М ВК-100М не открывается с трубки |
| Сиплый |
Dec 21 2014, 16:38
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 14 Member No.: 48 604 |
Перестал открываться с трубки квартиры номер 3. На пульте слышны щелчки, но дверь не открывается. Остальные квартиры работают. Взял 100% рабочую новую трубку и попробовал поменять - проблема осталась. Подсоединил напрямую на ВК-100М - работает на ура. Пробежал по квартирам начинающимся с нуля - всё гут. Все, что оканчиваются на 3 - тоже без проблем. Значит кабеля целые? Пробовал прозванивать через Ек + клеммы как было указано в одной из тем форума - ничего не дало. Подскажите куда ещё заглянуть.
|
| L0Ki |
Dec 21 2014, 22:42
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Ищите на БК трубки с обратной полярностью, короткое замыкание, замыкание на землю.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Сиплый |
Dec 21 2014, 22:45
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 14 Member No.: 48 604 |
|
| L0Ki |
Dec 22 2014, 07:59
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Почитайте на форуме про проверку БК на переполюсовки и короткие замыкания, про проверку токовым методом.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Сиплый |
Dec 25 2014, 11:21
Post
#5
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 14 Member No.: 48 604 |
1. Замена трубки ничего не дала.
2. Проверка коммутатора токовым методом, предложенным alex_t2 тоже ничего не дала. На всех клеммах строго ноль. Может ещё что-нить можно попробовать? |
| Сиплый |
Jan 4 2015, 23:36
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 14 Member No.: 48 604 |
Сегодня проблема проявилась ещё на 6 квартирах. Кажись где-то завёлся коротыш. Прозванивал на К\З. Обнаружил паразита между клеммами D0-D1 и D0-D3. Может это влиять на ситуацию?
|
| L0Ki |
Jan 5 2015, 09:42
Post
#7
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Сегодня проблема проявилась ещё на 6 квартирах. Кажись где-то завёлся коротыш. Прозванивал на К\З. Обнаружил паразита между клеммами D0-D1 и D0-D3. Может это влиять на ситуацию? Разумеется, это влияет. Проверьте, КЗ на стояке или на самом коммутаторе. Если на самом - БК под замену, если на стояке - искать в абонентской разводке. -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Сиплый |
Jan 5 2015, 19:16
Post
#8
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 14 Member No.: 48 604 |
Спасибо за совет. Сейчас пойду ковыряться.
|
| Сиплый |
Jan 5 2015, 22:34
Post
#9
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 14 Member No.: 48 604 |
Опять расклад поменялся. Теперь коротят другие контакты D1-D5, D1-E8. Коротыш в проводах. Вскользь пробежав по этажам, не обнаружил криминала. Всё аккуратно скручено, как и было при установке системы. Не может быть, что какая-то трубка где-то котротит или подключена не верно? Или какой-нить умник поставил себе трубу от рэйнмана например?
|
| L0Ki |
Jan 6 2015, 09:34
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Теперь коротят другие контакты D1-D5, D1-E8. Коротыш в проводах. Вскользь пробежав по этажам, не обнаружил криминала. Всё аккуратно скручено, как и было при установке системы. Не может быть, что какая-то трубка где-то котротит или подключена не верно? Или какой-нить умник поставил себе трубу от рэйнмана например? Основная масса замыканий и переполюсовок устраивается жильцами в их квартирах, а не в подъездных щитках. Проверьте замыкание в самой кв.18 или отбросьте ее линию от стояка и проверьте БК еще раз. Цифровая трубка в координатном домофоне не работает и никак на него не влияет. -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 15:47 |