Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

калитка на два дома управление замком

ивакин дмитрий
post Sep 3 2013, 19:23
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 22-March 12
Member No.: 47 233



Здравствуйте.Есть два дома в каждом по 170кв.,огороженная территория с калиткой на которой установлены 2 бвд313r+два буд302м и линия связи в каждый дом до коммутаторов бк100.Задача в том,что бы два буда управляли одним замком,возможно ли это,а если нет то какие могутбыть варианты? В домах 301-е,302-е М буды и бвд 300й серии .
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dimir
post Sep 13 2013, 10:13
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 14
Joined: 4-March 11
Member No.: 46 651



Как вариант предлагаю рассмотреть такое подключение.
Замок подключается к клеммам DL+, DL- первого БУДа - он будет "ведомым".
К клеммам DL+, DL- второго буда (будет "ведущим") подключается реле с рабочим напряжением 12V.
Нормально разомкнутые контакты реле подключаются к клеммам OP, GND "ведомого" первого БУДа (реле выполняет роль контактов кнопки EXIT).
В установках второго "ведущего" буда выбрать тип замка - электромеханический - в дежурном режиме реле будет обесточено.
При попытке открывания замка "ведущим" будом на реле будет подано напряжение, нормально разомкнутые контакты реле замкнутся, и подадут управляющий сигнал на ведомый буд. Ведомый буд откроет замок.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ивакин дмитрий
post Sep 16 2013, 02:38
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 22-March 12
Member No.: 47 233



[quote name='Dimir' date='Sep 13 2013, 11:13' post='24903']
Как вариант предлагаю рассмотреть такое подключение.
Замок подключается к клеммам DL+, DL- первого БУДа - он будет "ведомым".
К клеммам DL+, DL- второго буда (будет "ведущим") подключается реле с рабочим напряжением 12V.
Нормально разомкнутые контакты реле подключаются к клеммам OP, GND "ведомого" первого БУДа (реле выполняет роль контактов кнопки EXIT).
В установках второго "ведущего" буда выбрать тип замка - электромеханический - в дежурном режиме реле будет обесточено.
При попытке открывания замка "ведущим" будом на реле будет подано напряжение, нормально разомкнутые контакты реле замкнутся, и подадут управляющий сигнал на ведомый буд. Ведомый буд откроет замок.
Работа выполнена,но за совет спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 17th August 2025 - 20:35