Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Оборудование для видеодомофона

Andrew-007
post Jan 5 2013, 00:05
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 4-August 10
From: Украина,Павлоград
Member No.: 46 313



Добрый день уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, буду ставить видеодомофон на подъезд 5-ти этажки. Хочу поставить груповой блок питания видеомониторов 24/12-1-1 и применить РВС-4 (4 штуки). Вопрос 1: будет ли хорошо работать система такого рода или стоит применить индивидуальные блоки питания?
Вопрос 2: На последний РВС надо ставить сопротивление каким номиналом?
Вопрос 3: Как ведет себя кабель CCTV для подключения мониторов от РВС, при том, что длина кабеля будет составлять около 25 метров (заказчик уперто хочет поставить все оборудование в один ящик на втором этаже, поэтому такая разводка требуется)?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jan 5 2013, 16:27
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



1. Да, групповое питание - это самое удобное и правильное решение. Работает хорошо, никаких проблем. РВС-4 подходят, но РВС-2 лучше приспособлены для современных мониторов VIZIT. РВС-2 удобнее и совершеннее, правда видеосигнал РВС-4 усиливают лучше. Короче подходят как правило и те и другие, и даже их комбинация в одной системе.

2. Резистор ставится обязательно, он устраняет искажение изображения. Резистрор 82 Ом, любой мощности. 82 Ом - это компромисс между соответствующем кабелю значением 75 Ом, и компенсацией потерь. 82 Ом номинал рекомендованный в инструкции где есть все схемы подключения. В РВС-2 резистор уже встроен, его нужно только включить джампером (перемычкой) на последнем в кабеле блоке и не забыть отключить в остальных промежуточных блоках.

3. Длина 25 метров - ерунда. Естественно всё оборудование должно быть размещено там где удобно и под провода никто не подстраивается. Что значит кабель CCTV - непонятно. Нужен коаксиальный радиочастотный кабель типа РК-75 (волновое сопротивление 75 Ом) с медными центральным проводником и оплёткой, можно лужёной но обязательно не алюминиевыми и не стальными. Толщина кабеля прежде всего должна быть удобной для монтажа, при этом чем толще кабель, тем на большие расстояния он может передавать сигнал. Но расстояния рассчитываются от 100 метров и более.

Если изображение у каких-то определённых абонентов вдруг окажется неудовлетворительное, то там уже надо конкретно разбираться, решения есть. Просто это не будет означать ошибочность построения данной системы.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Andrew-007
post Jan 5 2013, 19:03
Post #3


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 4-August 10
From: Украина,Павлоград
Member No.: 46 313



Доброго времени суток,TS 128, спасибо за ответ. Кабель CCTV- это кабель используемый в видеонаблюдении, одна жила в оплетке и 4 жили тоже медные по 0,22 сечением.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jan 5 2013, 21:44
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(Andrew-007 @ Jan 5 2013, 23:03) *

Доброго времени суток,TS 128, спасибо за ответ. Кабель CCTV- это кабель используемый в видеонаблюдении, одна жила в оплетке и 4 жили тоже медные по 0,22 сечением.


То, что CCTV - это видеонаблюдение мне известно.

Такой, как по вашему описанию кабель хорошо подходит для прокладки от РВС до мониторов. А вот от блока вызова магистральный кабель видеосигнала лучше взять потолще, настоящий РК-75. Для магистрали группового питания мониторов следует взять кабель не хуже ШВВП.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Andrew-007
post Jan 6 2013, 12:10
Post #5


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 4-August 10
From: Украина,Павлоград
Member No.: 46 313



понятно, если взять в учет, то что РВС-4 будут стоять все в одном ящике, расстояние между ними будет примерно по десять сантиметров, можно использовать тонкий РК-75 или просто низкочастотный?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Jan 7 2013, 00:22
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
расстояние между ними будет примерно по десять сантиметров, можно использовать тонкий РК-75 или просто низкочастотный?

А сколько РВСов будет стоять там? расстояния в 10 см роли практически не играют, даже если витой парой соеденить думаю будет неощутимо


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Andrew-007
post Jan 7 2013, 01:16
Post #7


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 4-August 10
From: Украина,Павлоград
Member No.: 46 313



4 ШТУКИ
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jan 8 2013, 18:11
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(Andrew-007 @ Jan 7 2013, 05:16) *

4 ШТУКИ

blink.gif

4 штуки РВС-4 позволяют подключить 16 мониторов. КУДА ВАМ СТОЛЬКО МОНИТОРОВ В ОДНОЙ ТОЧКЕ?!

РВС-4 или РВС-2 обычно ставятся по одному или если надо более в щиток на каждый этаж где есть мониторы. Даже если мониторов один или два на этаже всё равно РВС нужно ставить. Если щитков на этаже с низковольтной проводкой два или более на этаже то соответственно и РВС надо ставить больше. РВС должны быть как можно ближе к мониторам. При этом магистральный кабель не должен "гулять" по этажу а идти снизу вверх, а мониторы короткими кустами проводов подключаются к ближайшему РВС. Ближайшему, а не тому, где есть свободный выход.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page