![]() при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую |
![]() ![]() |
![]() при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую |
Edron |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 9-November 12 From: г. Уфа Member No.: 47 589 ![]() |
в общем такая проблема..
Недавно взяли дом на обслуживание новый, года 3 дому. Оборудование - БВД-SM100, БК-100, БПД18/12 все было нормально все вроде работало в один день, по рассказам жильцов, домофон сошел с ума ... у половины квартир двери не открывались с трубки, звонили в одну квартиру по подали в несколько. ковырялись мы ремонтировали почти все устранили осталась одна проблема, а верней 2е но они одинаковые... в общем так: когда отключины 10ая и 30ая квартиры все работает нормально ни каких проблем, подключаешь начинается... при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую, при звонке в 10ую все нормально работает. так же и 30ыми квартирами... вроде все проверили все подключено нормально нигде не запоралелено.... вк100 был заменен на вк100м |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
в общем такая проблема.. Недавно взяли дом на обслуживание новый, года 3 дому. Оборудование - БВД-SM100, БК-100, БПД18/12 все было нормально все вроде работало в один день, по рассказам жильцов, домофон сошел с ума ... у половины квартир двери не открывались с трубки, звонили в одну квартиру по подали в несколько. ковырялись мы ремонтировали почти все устранили осталась одна проблема, а верней 2е но они одинаковые... в общем так: когда отключины 10ая и 30ая квартиры все работает нормально ни каких проблем, подключаешь начинается... при звонке в любую из 10ых квартир попадаешь еще и в 10ую, при звонке в 10ую все нормально работает. так же и 30ыми квартирами... вроде все проверили все подключено нормально нигде не запоралелено.... вк100 был заменен на вк100м Ну у Вас кроме перевёртышей могут быть ещё и замыкания, причём в любых сочетаниях. И между линиями и замыкания на другие источники сигналов. Ищите.. Воспользуйтесь токовым методом прозвонки. Он тут неоднократно описывался. Вы уже как бы определили причину - квартиры, так что осталось дело за малым. |
alex_t2 |
![]()
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Линия Е0 замкнута на землю.
Варианты - видеомонитор с перемычкой LN- GND, провод касается корпуса электрощита, металлической двери, гвоздь. Пробой единицы коммутатора Вы исключили пробной заменой. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Edron |
![]()
Post
#4
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 9-November 12 From: г. Уфа Member No.: 47 589 ![]() |
|
nivaha |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 4-December 12 Member No.: 47 629 ![]() |
Можете попробовать самый простой метод поиска-мультиметр! Пищалкой на кз и омами на сопротивление.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 23:04 |