Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Зависание домофона.

, переодически не пускает и не выпускает.
Александр Миронов
post Sep 10 2012, 21:00
Post #1


Пользователь
**

Group: User
Posts: 65
Joined: 8-September 11
Member No.: 46 929



Здравствуйте.
Система на основе БУД 302.Происходит нечто вроде зависания.Тоесть Панель горит,магнит даржит,а на ключ и кнопку не реагирует и нажатие кнопок клавиатуры тож не отзывается.Но если выключить и снова включить,то работает.Работает правда не долго,днем перезапустил вечером завис.Менял выз.панель,менял БУД.Поставил бесперебойник(так-как грешил на эл.сеть).Поработал чуть больше,но потом снова здорова.Перетянул провода на блок вызова,магнит и кнопку.Рекорд,протянул пять дней и опять завис.Жильцы неистовствуют ,а у меня на сей счет больше мыслей нет.Такое вижу за три года в первые.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vitalik
post Sep 10 2012, 22:14
Post #2


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 124
Joined: 14-November 10
From: Украина, Донецкая обл.
Member No.: 46 451



Такая ситуация была недавно, БВД342 и БУД302К-80. Не считывались ключи и не реагировали кнопки. При выключении минут на 15 и включении все снова нормально работало...часа четыре, потом вышенаписанное. Поменяли блок вызова-работает уже две недели. Попробуйте еще раз поменять БВД, у нас с ними сейчас проблема, каждый третий глючит...может вам просто не повезло два рвза.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр Миронов
post Sep 10 2012, 22:33
Post #3


Пользователь
**

Group: User
Posts: 65
Joined: 8-September 11
Member No.: 46 929



Спасибо.Попробую.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Sep 11 2012, 18:17
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Было такое много раз на старом оборудовании (как правило БУД-302 (без буквы М) в сочетании с БВД-342RT и БВД-313R. С абсолютной точностью и сейчас не готов сказать в чем проблема, но процентов на 90 уверен что это все же скачки/просадки напряжения в сети, т. к. встречались случаи, когда одновременно такое явление было например в одном районе в нескольких подъездах и т.п. Попробуйте подключить к другой фазе


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр Миронов
post Sep 13 2012, 11:48
Post #5


Пользователь
**

Group: User
Posts: 65
Joined: 8-September 11
Member No.: 46 929



Цитата(Integral Service @ Sep 11 2012, 19:17) *

Было такое много раз на старом оборудовании (как правило БУД-302 (без буквы М) в сочетании с БВД-342RT и БВД-313R. С абсолютной точностью и сейчас не готов сказать в чем проблема, но процентов на 90 уверен что это все же скачки/просадки напряжения в сети, т. к. встречались случаи, когда одновременно такое явление было например в одном районе в нескольких подъездах и т.п. Попробуйте подключить к другой фазе

Вот тоже так думаю.Есть еще один подьезд с таким же об.Но там редко такое происходит.Притом сидит консьерж,его и научил перезапускать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр Миронов
post Sep 14 2012, 23:45
Post #6


Пользователь
**

Group: User
Posts: 65
Joined: 8-September 11
Member No.: 46 929



Вобщем установил БУД302м и новоую выз.панель.Спустя несколько часов опять завис.Правда из нутри с кнопки открывал,а с наружи нет.Клавиатура не работала и индикатор не горел.Но нажимая кнопку сигнал открытия издавал.Выключил-включил,все работает.Догадывась что не надолго.Обратился к электрикам,но нечего конкретного по этому поваду не сказали.
Хоть заселяйся в эту консьержную и всякий раз перезапускай.
Просто чертовщина какая то.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Sep 15 2012, 19:16
Post #7


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Посоветовал бы в момент "зависания" проверить все напряжения, начиная от 220В до питания на ТМ, и как выше советовали, перекинуть на другую фазу.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Sep 17 2012, 00:45
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
начиная от 220В до питания на ТМ

Проблемы то не только в том что ключи не читает, ТМ тут не причем.

Я бы сразу перекинул не другую фазу. Еще как вариант установить к примеру БИРП


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Sep 18 2012, 10:39
Post #9


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 240
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Цитата(Integral Service @ Sep 17 2012, 01:45) *

Проблемы то не только в том что ключи не читает, ТМ тут не причем.

Внимательнее перечитайте. Проверить ВСЕ напряжения.
Цитата(L0Ki @ Sep 15 2012, 20:16) *

Посоветовал бы в момент "зависания" проверить все напряжения, начиная от 220В до питания на ТМ, и как выше советовали, перекинуть на другую фазу.



--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post