Доброго всем времени суток, вопрос в следующем:
имеется 2 подъезда с 1-36 кв и 37-80кв. построенных на БВД-342 + БУД-302+БК100 и калитка на дворовой территории на которую предполагается поставить БВД-342 + БУД-302. Необходимо что бы домофон установленный на калитке работал со всеми квартирами в обоих подъездах, ну само собой что бы штатные домофоны на подъездах продолжали работать как обычно. Подскажите можно ли организовать подобную схему на оборудовании 300-й серии, может кто уже практически реализовывал что то подобное. Заранее благодарен за все ответы и комментарии. |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Серия домофонов VIZIT не имеет значения. Тут самое главное обеспечить минимальную длину проводов от домофона БУД на калитке до БК в подъездах и соединить все БУД толстыми проводами.
По соображениям электробезопасности и по другим причинам БУД домофона на калитке желательно расположить в пределах дома с подъездами. А до БВД на калитке и до замка с кнопкой выхода проложить низковольтный кабель, но тут надо уложится в нормальную по документации длину кабеля БВД-БУД. По электрическим соединениям следует проложить 4-проводный соединяющей все 3 БУД и 2 БК в подъездах параллельно. |
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял: необходимо соединить все три буда параллельно по клеммам line. select. ground. Ek. , по возможности кабелем большего сечения (например пвс 4*0,75) расстояние между (1 и 2 будом 20см ) между (2 и 3 будами 50метров) |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Да, всё верно. Единственное надо продумать монтажные тонкости - кабель, соединяющей по 4 проводам БУД-ы и БК параллельно должен быть по возможности минимальной длинны и максимального сечения, для того, чтобы влияние сопротивления проводов этого кабеля было минимальным. Однако обеспечить качественное соединение при этом не менее важно, чем остальные условия. С толстым кабелем монтаж в клеммники затрудняется. Эффективными мерами могут быть облуживание вводимых в клеммник скруток проводов и применение промежуточных клеммников для соединения толстых и тонких проводов. Монтаж должен получится аккуратным и красивым, в этом случае можно быть уверенным в качестве стыков.
|
Wizard |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 18-October 12 Member No.: 47 541 ![]() |
Подскажите, есть ограничение по возможному максимальному количеству БУД в одной системе? У нас аналогичная задача только подьездов 4 или 5. И до крайнего подъезда наверное метров 60 будет
|
TS128 |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Вообще надо начать с того, что специального (или специфического?) оборудования для калиток фактически нет ни у одного производителя домофонов. Есть сторонние разработки, есть приспособленные для этого решения от производителей домофонов. Простое соединение нескольких БУД установленных в разных подъездах это не штатное решение и делается умельцами "на свой страх и риск", умельцами которые знают какие могут возникнуть проблемы и знают как с этими проблемами бороться.
БУД-420 к примеру имеет приоритеты и в нём штатно предусмотрена работа нескольких БУД параллельно. Но предусмотрено это лишь для тех подъездов в которых предусмотрено 2-3 или 4 входа и каждый из этих входов оборудуется домофоном. Например парадный, чёрный входы и вход с подземной парковки - 3 БУД устанавливаются рядом или недалеко друг от друга и работают на один подъезд. Все БУД и моноблочные домофоны VIZIT без встроенного коммутатора предусматривают работу с пультом консьержа - пульт консьержа это практически ещё один БУД параллельно. Поэтому можно условно считать что практически все многоквартирные домофоны VIZIT без встроенного коммутатора способны работать параллельно до 4 шт. на один или несколько параллельных коммутаторов. Но это лишь условность. При этом способны они работать лишь в пределах одного подъезда, т.е. на небольшом расстоянии. Проблему больших расстояний и количества БУД в прицепе решить можно, но это не штатное решение, которое можно применять лишь со знанием дела, будучи готовым к решению возможных проблем. |