Здравтсвуйте специалисты! Стояла задача поставить на калитку КТМ602М, два RD2, замок ML-400. Подключал все по схеме (КТМ), считыватели подключал параллельно, на контакты GND, RD, BIP, соответственно КТМ. Не работает! Снял все оборудование, собрал дома, не работает! Вместо одного считывателя поставил кнопку выхода, Замок держит, с кнопки открывается, а считыватель только издает сигнал при открывании с кнопки, на ключ не реагирует совсем никак. Все перемычки установлены, согласно инструкции, подключаю так же верно по схеме перепроверял несколько раз!. В чем же может быть причина, кто знает? Помогите разобраться!
|
| petr5555 |
Jun 15 2012, 10:06
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
А на самом считывателе какое напряжение?
Замерьте тестером. Должно быть 4,5-5 Вольт. |
| TS128 |
Jun 15 2012, 10:09
Post
#3
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Ключи надеюсь DS1990А или другие?
Мастер-ключ записан? Контроллер в дежурном режиме мигает светодиодом на плате контроллера или этот светодиод горит постоянно? Попробуйте сделать полное стирание памяти и запрограммировать контроллер снова. |
| Leks |
Jun 15 2012, 11:22
Post
#4
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
Простите за невежество на каких контактах мерить напряжение?
|
| Leks |
Jun 15 2012, 11:33
Post
#5
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
Ключи надеюсь DS1990А или другие? Мастер-ключ записан? Контроллер в дежурном режиме мигает светодиодом на плате контроллера или этот светодиод горит постоянно? Попробуйте сделать полное стирание памяти и запрограммировать контроллер снова. Ключи пробовал разные, те которые работают на БВД-311, от цифрала, китайский универсальный. Мастер ключ не знаю, потому как считыватель никак не реагирует на касание ключа. В дежурном режиме светодиод горит постоянно. Попробую обнулить, спасибо |
| Leks |
Jun 15 2012, 11:58
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
Ключи пробовал разные, те которые работают на БВД-311, от цифрала, китайский универсальный. Мастер ключ не знаю, потому как считыватель никак не реагирует на касание ключа. В дежурном режиме светодиод горит постоянно. Попробую обнулить, спасибо Обнуление как и положено сопровождалось звуковыми сигналами со считывателя, но на ключ так же не реагирует, полагаю сам считыватель исправен! Либо я ключи не те пытаюсь записать, либо КТМ не исправен, как его проверить? |
| TS128 |
Jun 15 2012, 14:54
Post
#7
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
КТМ с очищенной памятью первым делом будет запрашивать мастер-ключ. Ключ, который Вы приложите первым и станет мастер-ключом.
Может быть и RD-2 неисправен. Прозвоните его, нет ли короткого замыкания между центральным и внешним контактами считывателя. Есть ли контакт (нулевое сопротивление) между внешним контактом считывателя и чёрным проводом (RG), есть ли контакт через резистор 160 Ом между центром считывателя и белым проводом (RD). |
| Leks |
Jun 15 2012, 19:11
Post
#8
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
КТМ с очищенной памятью первым делом будет запрашивать мастер-ключ. Ключ, который Вы приложите первым и станет мастер-ключом. Может быть и RD-2 неисправен. Прозвоните его, нет ли короткого замыкания между центральным и внешним контактами считывателя. Есть ли контакт (нулевое сопротивление) между внешним контактом считывателя и чёрным проводом (RG), есть ли контакт через резистор 160 Ом между центром считывателя и белым проводом (RD). Провод RG и внешний контакт считывателя прозваниваются, провод RD и центральный контакт считывателя 149 Ом. |
| L0Ki |
Jun 15 2012, 20:32
Post
#9
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Attached thumbnail(s) -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| Leks |
Jun 16 2012, 12:39
Post
#10
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 44 Joined: 16-March 12 Member No.: 47 214 |
На самом считывателе 5.11 V
|
![]() ![]() |