Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Подскажите пожалуйста как подключить?

rexton
post May 30 2012, 15:12
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 22-May 12
Member No.: 47 331



Здравствуйте подскажите пожалуйста как объединить две такие стандартные схемы только с одним комутатором http://domofon.ru/techinfo/?id=317 т.е стоят две двери обе с блоками вызова кнопкой открывания и эл.магнитами и одним коммутатором БК100 (и хватит ли на все одного блока питания или всё же нужно два)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post May 30 2012, 16:28
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Блоков питания нужно два. Объединение делается по 4-м проводам коммутатора -Ек, GND, Line, SEL. Они просто соединяются параллельно. Все остальное полностью отдельно - два замка, два БП, два БВД, две кнопки выхода


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rexton
post May 30 2012, 17:25
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 22-May 12
Member No.: 47 331



Понятно спасибо.