![]() Подскажите пожалуйста как подключить? |
![]() ![]() |
![]() Подскажите пожалуйста как подключить? |
rexton |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 22-May 12 Member No.: 47 331 ![]() |
Здравствуйте подскажите пожалуйста как объединить две такие стандартные схемы только с одним комутатором http://domofon.ru/techinfo/?id=317 т.е стоят две двери обе с блоками вызова кнопкой открывания и эл.магнитами и одним коммутатором БК100 (и хватит ли на все одного блока питания или всё же нужно два)
|
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Блоков питания нужно два. Объединение делается по 4-м проводам коммутатора -Ек, GND, Line, SEL. Они просто соединяются параллельно. Все остальное полностью отдельно - два замка, два БП, два БВД, две кнопки выхода
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
rexton |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 22-May 12 Member No.: 47 331 ![]() |
Понятно спасибо.
|
![]() ![]() |