Есть 4 парадные, 1 калитка и 2 поста охраны

возможно ли ВИЗИТовским оборудованием реализовать, что бы:

- с калитки видеозвонок был во все квартиры
- с каждой парадной видеозвонок был в квартиры этой парадной
- охранника 1 могли вызвать с каждой панели и он мог видить кто звонит, если охранник 1 не отвечает то охранник 2 мог бы открыть дверь звонящему
- охранник 1 имел пульт консьержа и имел обратную связь с квартирами

Заранее благодарен, всем ответившим


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 12 2011, 19:05
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Самого главного не сообщили - квартир сколько всего?
При любом ответе - штатного решения не имеется. Но если квартир меньше 200, то можно, хотя и криво.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
noxxx
post Dec 12 2011, 19:49
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 12-December 11
Member No.: 47 058



Уважаемый,alex_t2! Квартир 13 в каждой парадной,то есть 54 всего.
Знаю,что правильно не сделать sad.gifвот а как коряво не пойму!
Прошу хотя бы направить мою мысль правильное русло.


Буду действительно благодарен wink.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 13 2011, 09:22
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Основная идея заключается в том, что все подключается параллельно.
На каждом подъезде ставится коммутатор - всего 4.
Их входы соединяются вместе - все линии на одну шину - 4 провода - Ek Line SEL GND. На проводе не экономим. Сопротивление должно быть как можно меньше для устойчивой работы.
Домофон подъезда (серии 400) подключается тоже на эту шину, квартиры, отсутствующие в подъезде, выключаются программно. Так для всех четырех.
На каждом подъезде ставится видеокоммутатор БК-2V. Подключается так, чтобы при неактивном подъездном домофоне, транслировался видеосигнал с калитки. При вызове с подъезда, по сигналу USE, он будет подключать камеру местного БВД.
БУД калиточного домофона тоже включается на шину, только тут уже не надо ставить запретов вызова. Сюда же и пульт консъержа.
То есть виртуально мы делаем как бы один подъезд с пятью входами.
Основная сложность решения в том, что при количестве блоков управления, включенных параллельно, больше 4, перегружается линия Ек, что может вызвать нечеткую работу коммутаторов. Для разгрузки линии желательно доработать БУД калитки (удалить один резистор).
Обязательно нужно расставить разные приоритеты блоков.
Охранников проще всего подключить на разные номера - например одного на "0", второго, с пультом, на "55". Номер 55 запрограммировать на кнопку "консъерж". Охрана номер 1 будет вызываться этой кнопкой (консъерж), пост номер 2 кнопкой "0".
На второй пост повесить обычную трубку. Если задействовать опрос квартир, то получится даже связь между постами.
Хочу предупредить, что это все не штатное решение, так что если что-то не заработает - придется выяснять причину. Понимаете, что сделать это через форум довольно трудно, так что приступайте к реализации только на свой страх и риск.
Особое внимание на провода шины коммутаторов. Сопротивление проводов должно быть минимально. Мы применяли силовой кабель сечением 1.5 мм. для межподъезной коммутации.


--------------------