spaiker |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
При подключении напрямую LINE и GND к "+" и "-" УКП соответственно вызов идет, а вот при подключении БК-100М ни один вызов в квартиру не проходит(выдает ошибку). БК-100М рабочий так как подключал к нему БВД-N100 и все работало. Провода от БВД до БК прозванивал.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Возможно установлен запрет вызова для квартир. Можно просто выдернуть микросхему памяти (хотя в SM-100, конечно и не просто) для проверки. Без памяти при исправном оборудовании вызовы должны идти.
Запрет вызова реализуется невыдачей пакета на коммутатор, поэтому на прямую трубку вызов проходит даже при запрете. Напряжения на Ек и SEL проверяли? Если там норма, то запрет очень вероятен. Память не редактировали? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
spaiker |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
Возможно установлен запрет вызова для квартир. Можно просто выдернуть микросхему памяти (хотя в SM-100, конечно и не просто) для проверки. Без памяти при исправном оборудовании вызовы должны идти. Запрет вызова реализуется невыдачей пакета на коммутатор, поэтому на прямую трубку вызов проходит даже при запрете. Напряжения на Ек и SEL проверяли? Если там норма, то запрет очень вероятен. Память не редактировали? Запрета на вызов квартиры нет( включал ее). Напряжение не мерил, а какое должно быть напряжение и в какой момент? Как редактировать память? |
TS128 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Если напрямую подключить трубку плюсом на Line и минусом на GND и при наборе любого номера квартиры сигнал "ошибка", значит БВД неисправен. Если проверяли другим способом то результаты проверки БВД могут быть недостоверны.
В БВД-SM100 часто выходить из строя диодная сборка на выходе или другие элементы по линии Line. |
alex_t2 |
![]()
Post
#5
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Напряжение на Ек должно быть больше 10 Вольт. Точного значения нет, так как это просто уровень логической единицы. Примерно столько же в состоянии покоя должно быть и на SEL. При вызове напряжение на SEL падает до уровня логического нуля. Чем меньше, тем лучше.
Под редактированием памяти я имел ввиду работу с содержимым микросхемы в каком-либо программаторе (например DM-08), могли случайно обнулить область памяти, где хранятся статусы вызова квартир. Прецеденты уже бывали. Да, и напряжение питания блока вызова тоже надо померить. Это даже в первую очередь. Там от 18 и выше. Обычно 22-24. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |