Доброго времени всем! монтируем систему Vizit бвд 432, буд 420м, бк 4 MV на каждом этаже. не можем дать ладу! в паспорте к буду схемы подключения даны на бк4 а на м модификацию нет рисунка. пишут что перемычку Р надо ставить ток на плате бк 4 MV не двойная перемычка а целых пять ножек под надписью PROGRAM??????? та ли это перемычка??? ВОБЩЕ ВСЕ ЗАПУТАЛИ если это перемычка Р с бк 4. Собираем все по паспорту перемычку между сел0 сел1 поставили, трубка звенит на прямую на буд. а через бк 4 панель пишет ошибку! собирали пример из паспорта кв 69,70,... ит.д. тот же эфект, подскажите что происходит???? на принципиальной схеме Програм разъём промаркирован как 5v GND Data VPP CLK?что это и куда здесь перемычку ставить? спс ЗА ПОМОЩ
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Надо было брать БК-100(М), один или два на весь подъезд и не нужно было тогда бы никаких перемычек.
На БК-4МV всё проще чем на БК-4М. На БК-4MV требуется установить номер только первой по счёту квартиры, которая будет подключаться на FA, остальные квартиры будут по порядку на единицу больше. Первая квартира выставляется простой арифметической суммой номеров перемычек - соответствующие числу слагаемых число перемычек устанавливается в БК. Например квартира 38 выставляется перемычками 20+10+8 - три перемычки, на соответствующих контактах. Другие квартиры при этом станут 39, 40 и 41. |
![]() ![]() |