Доброго времени суток.
У нас вот такая проблема установили домофон на 60 квартирный подъезд sm-100 с бк-100 и половина квартир работает нормально а половина звониш а после поднятия трубки остаютса шумы и при нажатии на кнопку на трубке замок не срабатывает, а ещё при открывании двери ключом идёт сигнал на ТКП а замок не открываетса. Всё соеденино по схеме камутация правильная. Подскажите в чём может быть проблема????? |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Замок в SM-100 упрвляется при помощи реле. Там три контакта, одна группа контактов нормально замкнутая другая нормально разомкнутая. БВД при прикладывании ключа должен в первую очередь подавать звуковой сигнал сам, а сигнал на УКП (ТКП) - это уже дополнительная функция и она вторична, обращать на неё внимания не следует. Кроме звукового сигнала БВД должен быть слышен также щёлчёк реле. Возможно в настройках БВД (программных) Вы не включили время 1 сек. вместо 5 сек. в этом случае реле будет щёлкать два раза с интервалом 1 сек. и на это-же время будет открыт замок. За 1 сек. Вы можете не успеть дёрнуть за ручку и Вам покажется что замок не открывается...
Если часть квартир работает нормально, значит проблема не в БВД, а в линиях трубок или в крайнем случае в коммутаторе (БК-100). Возможно имеются замыкания отдельных проводов линии УКП на посторнние проводники электричества, замыкания между собой, неправельно подключенные УКП и т.д. |
amber |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 20-April 11 Member No.: 46 743 ![]() |
Спасибо разобрались вся проблема бы ла в разводке в КРТН перепутали шины D и Е.....
|
![]() ![]() |