![]() Проблема с БВД-342R и БУД-302М |
![]() ![]() |
![]() Проблема с БВД-342R и БУД-302М |
STAVR1976 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 27-January 11 Member No.: 46 593 ![]() |
Здравсвуйте, у меня возникла проблема. Установили систему на 18 квартир,протестировали всё работало несколько дней.В один прекрасный день из динамика БВД пошли щелчки,как автоматная очередь.Питание домофона отключил потом снова включил история повторилась,сначала пошли разовые щелчки,потом они перешли в автоматную очередь.Отключил линию БУДа к блокам коммутации-не помогло
![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Скорее всаго БУД неисправен и требует ремонта по гарантии. (дефект элементов или сборки)
|
Dmfn_Create |
![]()
Post
#3
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
В БУД-ах , выпущенных в последнее время часто отпаиваются кварцы. Их придумали заливать термоклеем, а он при застывании дает усадку, что приводит к напряжениям в пайках и отрывам.
-------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 2nd July 2025 - 01:14 |