Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 10 Member No.: 46 534 ![]() |
Доброго всем дня!
Возникла такая проблема. Дом 2 подъезда, забор с 2-мя калитками. Везде стоит БВД-432RCB, БУД-420М. Линия на БК соединена параллельно. Сначала на одной калитке перестала работать кнопка "Выход" - пока держишь кнопку - дверь открыта, отпускаешь, дверь закрыта (контакт на размыкание у кнопки не используем), при этом нет звукового сигнала на открытие. Потом перестали читаться ключи на одном из подъездов (благо стоял код на открытие, по которому все сейчас и ходят) - при выключении-включении БУДа ключи читались, но минут 15-20, после чего опять перестали работать - подносишь ключ - а в ответ тишина... Сегодня поступила заявка, что не читаются ключи на второй калитке и не открывает кнопка выхода. По кнопке вышла та же ситуация что и на первой калитке, а по ключам думаю так же будет как и с подъездом. На улице сегодня весь день -38, но БУДы стоят в тепле, длина провода в пределах 70 - 80 метров до калиток, до подъездных дверй меньше. Подскажите что делать, где искать неисправность. А то остался еще один подъезд - "похоронят" там же. ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
В принципе, подобное явление (кнопка открывает, пока её удерживаешь) при длинной линии между БВД и БУД может возникать, если великовато сопротивление проводов, особенно общего провода (GND). (Из практики)
Блок вызова серии 400 потребляет довольно большой ток, который может создавать значительное падение напряжения на общем проводе. И если у Вас этот провод является общим для БВД и кнопки выхода, то замыкание кнопки выхода на клемму GND блока вызова оказывается электрически не равно замыканию её на клемму GND блока управления. В итоге транзисторный ключ управления реле замка закрывается, обеспечивая открывание двери, а вот для управляющего микроконтроллера уровень на клемме ОР относительно клеммы GND остаётся уровнем логической "1". При этом могут быть, естественно и проблемы со считыванием ключа. Резюме: измерьте напряжение между клеммами +Е и GND сначала на БУД, затем на БВД. Если разница будет более вольта (примерно) то Вам нужно увеличить сечение общего провода. Как правило, в кабеле между БВД и БУД есть свободный провод, продублируйте им "землю". -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Stroitel |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 10 Member No.: 46 534 ![]() |
В случае с калиткой такое мнение у нас возникало. Там линия около 70 метров. Но как с подъздом то быть - линия всего 21 метр. GND, как правило, мы всегда ведем двойным проводом, ну и на магнит по 2 жилы крутим.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Тогда остаётся предположить, что неисправности не связаны между собой.
Кнопка так работает, например, по причине загрязнения/износа контактов, в результате которого её сопротивление в нажатом состоянии составляет сотни ом, вместо единиц. А ключи плохо читаются по причине родового дефекта блоков вызова четырёхсотой серии. Попробуйте присоединить ключ непосредственно к клеммам ТМ и GND блока вызова (проводками, или подключив дополнительную считку). Если так прочитается, то замкните в блоке вызова конденсатор С10 (электролит 4,7мкФ). -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Cristian |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 16 Joined: 22-August 10 Member No.: 46 329 ![]() |
У меня сегодня похожая ситуация случилась, в одном из подьездов перестала появляться надпись на экраньчике у БВД431, кнопка выхода работает но блок не пиликает на открытие, ни одна кнопка на блоке вызова не срабатывает. Я думаю это из за морозов У нас сегодня минус33.
|
TS128 |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
У нас и -40 морозы бывали, и всё нормально работает! Мы как никак не за палярным кругом, чтобы на мороз или жару всё спирать. Это неисправность, требующая устранения! Для звуков в БВД имеется только динамик, который при любой вообразимой темпрературе на улице должен работат, неисправность от окружающей среды там может быть только механическая. Клавиатура и экран - это линии DSD и CUD, проверяйте целостность проводов и качество стыков линии DSD, CUD и SP+, SP- и всех остальных. От низкой темпратуры в БВД экран может разве что медленно работать, подобный эффект хороши известен, наблюдается со всеми ЖК (LCD) экранами на морозе. При чём в БВД-431 имеется авторегулируемый подогрев ЖК-экрана, правда похоже подогрев этот недостаточен, потому, что экран всё равно медленно работает.
|
Cristian |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 16 Joined: 22-August 10 Member No.: 46 329 ![]() |
И все же это из за температуры сегодня на 5 градусов выше тоесть минус 25, включил бошку и все заработало
![]() |
Gamma-RUS27 |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 24-December 10 Member No.: 46 537 ![]() |
А есть у кого схема на БВД-431 7.102.007r7 , дело в том что реальная схема платы отличается от выложенной здесь на сайте. У нас в ремонт попала панель с неработающим считывателем бесконтактных ключей. в схеме считывателя стоит 8-ми-ногая SMD микросхема, как сообщили в тех.поддержке LM2903D.
Катушка считывателя звонится с сопротивлением около 2 Ом, в рабочем режиме частота на ней примерно 192кГц, в тех.поддержке сказали что должно быть 330кГц. ну и разумеется надо звонить обвязку и мерить ёмкости SMD. так вот . нужна схема с номиналами обвязки ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#9
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Не может быть 330 kHz! Это ошибка. Вероятно имелось виду 133 kHz. Частота вообще может быть не точно такой, на LM2903 вероятнее всего будет 125-127 kHz, что тоже есть нормально. 133 kHz можно считать верхним пределом, 123 kHz нижним, в этом диапазоне можно считать нормальным.
192 kHz в самом деле слишком много, не удивительно, что ключи не читаются. Посмотрите схему БВД-432, та, что выложенная на сайте с LM2903, этот узел в разных БВД практически одинаков, но вариантов этого узла несколько. Поэтому не подходит от одного БВД посмотрите схему от другого БВД. БВД-432 вообще совсем незначительно отличается от БВД-431. Измерение ёмкостей мало вероятно, что даст результат. Может иметь место трещена в пайке или в самом конденсаторе либо утечка. Измерением это не всегда выявляется. И все же это из за температуры сегодня на 5 градусов выше тоесть минус 25, включил бошку и все заработало ![]() Такой БВД можно считать неисправным. Речь не идёт о том, что температура не может влиять, может, но на исправные БВД должны работать независемо от темпратуры (в разумных переделах). |
Stroitel |
![]()
Post
#10
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 10 Member No.: 46 534 ![]() |
Отпишусь немного по неисправностям.
Кнопки "Выход" заработали после увеличения числа проводов на GND. Сигнал на БВД стал проходить. По БВД на калитке выяснилось, что ключи читаются - кто-то панику мне навел. На подъезде ключи так и не работают независимо от температуры воздуха, Информационное табло работает исправно. ВЫВОД: не работает считывающее устройство на вызывной панели, в чем и убедились, поменяв последнюю. |
Gamma-RUS27 |
![]()
Post
#11
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 24-December 10 Member No.: 46 537 ![]() |
позавчера навернулась вторая панель БВД-431 (морозов не было) .. тоже не читает Proximity ключи. а тут ещё смотрю в ЗИП пропали платы на эту модель панели..
|
TS128 |
![]()
Post
#12
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Менять всю плату БВД 431 - это пожалуй слишком...
Проще отремонтировать или отправить на ремонт в блжайший сервисный центр по Vizit. Морозы не отговрка... Исправное оборудование должно работать при любой темпратуре за исключением экстримальных температур, какие бывают только на южном или серверном полюсах. Морозы - могут только провацировать проявление скрытых неисправностей, бракованных компонентов или недороботок схемы, что является поводом отправить оборудование в ремонт. |
![]() ![]() |