Slava123
post Dec 4 2010, 20:07
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 4-December 10
Member No.: 46 497



Стоит БВД321, БУД 301М, БК30. С чипика дверь открывает, с кнопки выхода тож открывает, проблема в том что при наборе кв. идет длинный звуковой сигнал (как понимаю ошибка), соответственно кв. не вызываются. Если отключить БК и подключить трубку, то просто два коротки (глухих) звука.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Slava123
post Dec 4 2010, 21:01
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 4-December 10
Member No.: 46 497



Цитата(Slava123 @ Dec 4 2010, 20:07) *

Стоит БВД311, БУД 301М, БК30. С чипика дверь открывает, с кнопки выхода тож открывает, проблема в том что при наборе кв. идет длинный звуковой сигнал (как понимаю ошибка), соответственно кв. не вызываются. Если отключить БК и подключить трубку, то просто два коротки (глухих) звука.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 4 2010, 22:10
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Длинных звуковых сигналов в исправном БУД-301М, как в прочем и других - нет.

Два коротких сигнала тоже нет.

В БУД-301М если подключить трубку напрямую идут сигналы "линия занята" - одиночные короткие сигналы раз в 5 сек. Видемо Вы просто не дожидались третьего и последующих сигналов...

Чтобы небыло сигнала "линия занята" на БУД-301М необходимо поставить времнно резистор 10k или около того, между клеммами Ek и Sel. Либо просто подержать палец ничего другого не касаясь на клемме Sel в момент после набора номера квартиры и до появления сигналов вызова. В остальное время палец можно не держать, можно для удобства держать палец через неизолированную отвёртку.

Длинный двух-тональный сигнал (нипоминающий сирену) означает сигнал "ошибка". На БК-30 стоит проверить качество контактов и правельность установки перемычек.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Slava123
post Dec 7 2010, 18:40
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 4-December 10
Member No.: 46 497



Цитата(TS128 @ Dec 4 2010, 22:10) *

Длинных звуковых сигналов в исправном БУД-301М, как в прочем и других - нет.

Два коротких сигнала тоже нет.

В БУД-301М если подключить трубку напрямую идут сигналы "линия занята" - одиночные короткие сигналы раз в 5 сек. Видемо Вы просто не дожидались третьего и последующих сигналов...

Чтобы небыло сигнала "линия занята" на БУД-301М необходимо поставить времнно резистор 10k или около того, между клеммами Ek и Sel. Либо просто подержать палец ничего другого не касаясь на клемме Sel в момент после набора номера квартиры и до появления сигналов вызова. В остальное время палец можно не держать, можно для удобства держать палец через неизолированную отвёртку.

Длинный двух-тональный сигнал (напоминающий сирену) означает сигнал "ошибка". На БК-30 стоит проверить качество контактов и правильность установки перемычек.



Спасибо разобрался!
Теперь новая неприятность(((
С 21 по 29 кв все работает нормально звонит, открывает, говорит), но стоит только подключить перемычку (десятки) на тройку и все копец, набираешь 33 звонит в 33,34 и 23, набираешь 32 звонит в 32,22., при наборе 34 звонит в 34 и 24((( помогите новичок в VIZITтах,
на форуме прочитал что может перепутан +- на УПК, скажите как прозвонить, или каждую трубку проверять отдельно?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 7 2010, 20:44
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Непоняытно насчёт перемычки, но очень похоже что пробит один из ключей десятков.

Возможно ключ втрого десятка и пробит. Когда у Вас всего один десяток всё работает. Но если не подключать перемычку на D3 и попробовать набрать 34 наверняка зазвонит 24 квартира, а 34 не зазвонит.

Попробуйте перекрутить все провода десятка "2" на другую клемму и переставить соответствующую перемычку - у Вас ведь похоже только 2 десятка, значит можно один неисправный ключ из трёх не использовать. А БК-30 если подтвердится пробой, желательно в ремонт при первой возможности, и временно и так будет полноценно работать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Slava123
post Dec 8 2010, 16:38
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 4-December 10
Member No.: 46 497



Спасибо за помощь!
Перекинул на другую клемму десятки(3), + возможно было замыкание т.к. в одной из кв делают ремонт и провода валялись в куче обломков)
Сейчас все ок!)