Здравствуйте!
Парочка подключена "на коленках". На БВД жалуется установщик: "Плохо ему говорит". После включения молчит. После набора квартиры трубку не подключает, пикает раз в 5 секунд и не прекращает. Не смог нигде найти что то типа "коды ошибок" или "возможные неисправности и методы устранения". Подскажите, куда копать. Спасибо. |
| TS128 |
Nov 11 2010, 15:41
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
"пик" раз в 5 сек. однозначтно обозначают сигнал "линия занята" - наблюдается, когда всё исправно при паралельном подключении нескольких БУД или БУД и пульта консъержа, когда одно из устройств занимает линию. Этот сигнал на БУД-301(М) также может означать неисправность: отсутствие соеденения с БК. Если Вы подключили трубку напрямую к БУД-301 или вообще ничего не подключали то вызова или сигнала "ошибка" не будет. Нужно подключать через БК, либо ставить резистор 10k между клеммами Ek и Sel, либо просто коротковременно прикоснутся одной рукой, возможно через неизолированную отвёртку, к клемме Sel, прикоснутся нужно после набора номера квартиры и коротковременно, перед тем как снять трубку.
Про остальное, что Вы пишете, - не совсем понятно что это? Вопрос, или пояснение? |
| AWG |
Nov 11 2010, 16:08
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 11-November 10 Member No.: 46 448 |
TS128, спасибо! Теперь проясняется.
Это был вопрос. |
| TS128 |
Nov 11 2010, 23:50
Post
#4
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
В инструкции всё описано. Нет никаких кодов ошибки, есть разве что сигнал КЗ в линии - один "пик" после которого дежурный режим (можно снова набирать квартиру без сброса).
Все остальные сигналы являются рабочими, включая сигнал "линия занята" - пользование этим сигналом для диагностики отсутствия БК производителем не предусмотренно - на всём прочем оборудовании можно подключать трубку без БК не прибегая ни к каким хитростям. |
| AWG |
Nov 17 2010, 19:14
Post
#5
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 11-November 10 Member No.: 46 448 |
TS128, еще раз, большое спасибо!
П.С. Очень жаль, что нет никаких кодов. |
| TS128 |
Nov 17 2010, 22:28
Post
#6
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Система из БУД и БВД как-раз удобна тем, что позволеят выявить неисправвный блок, а уже на нём неполадки выявляются буквально. Нет потребности ни в каких кодах ошибки.
Ах да! Забыл добавить, ещё один код ошибки всё-же имеется, правда не на всём оборудовании: Отсутствие съёмной микросхемы памяти при включении сигнализируется несколькими характерными сигналами ни на что другое не похожими. |
| L0Ki |
Oct 10 2014, 21:49
Post
#7
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Возникла аналогичная проблема. БУД-301, БВД-311, БК-100, при наборе квартиры короткий сигнал как при обрыве SEL. Заменены на исправные БУД (на 301М), БК, БВД, линия от БВД до БУД проверена на обрыв, линия от БУД до БК заменена на новую - ничего не изменилось. БВД подключали напрямую к БУД, туда же вешали трубку - после набора квартиры на УКП свист, при снятии - сигнал открытия двери, включается разговор, затем БВД издает короткие "пик" с небольшим интервалом.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| AsGold |
Oct 24 2014, 19:34
Post
#8
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-July 11 Member No.: 46 861 |
Добрый день!
Сегодня получил такую же картину. После выхода из строя БВД-N100, произошла заменана всего комплекта домофона на новые БУД-301, БВД-311, БК-100. При наборе любой квартиры короткий сигнал раз в 5 сек. При подключении трубки напрямую к БУД, ситуация не меняется. Ключи прописываются исправно. Кнопка выхода работает. Настройки БУД сохраняет. В чем могут быть проблемы? Неисправен БУД? |
| petr5555 |
Oct 25 2014, 20:11
Post
#9
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Добрый день! Сегодня получил такую же картину. После выхода из строя БВД-N100, произошла заменана всего комплекта домофона на новые БУД-301, БВД-311, БК-100. При наборе любой квартиры короткий сигнал раз в 5 сек. При подключении трубки напрямую к БУД, ситуация не меняется. Ключи прописываются исправно. Кнопка выхода работает. Настройки БУД сохраняет. В чем могут быть проблемы? Неисправен БУД? Так Вы смотрели тестером, что именно происходит на LINE при вызове ? Хотя лучше не тестером, а осциллографом...... |
| L0Ki |
Oct 26 2014, 21:39
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Возникла аналогичная проблема. БУД-301, БВД-311, БК-100, при наборе квартиры короткий сигнал как при обрыве SEL. Заменены на исправные БУД (на 301М), БК, БВД, линия от БВД до БУД проверена на обрыв, линия от БУД до БК заменена на новую - ничего не изменилось. Оказалось, на SEL напряжение около 3,5В, проблема решилась заменой БК, предыдущие 2 были неисправны -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
| AsGold |
Oct 27 2014, 09:23
Post
#11
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-July 11 Member No.: 46 861 |
|
| petr5555 |
Oct 27 2014, 20:01
Post
#12
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
|
| AsGold |
Oct 27 2014, 23:17
Post
#13
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-July 11 Member No.: 46 861 |
|
![]() ![]() |