![]() использование РТ 1*2, в составе индивидуального |
![]() ![]() |
![]() использование РТ 1*2, в составе индивидуального |
ahintercom |
![]() ![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 7 Joined: 11-January 09 Member No.: 27 203 ![]() |
Здравсвуйте! У меня вопрос по РТ 1*2 возможно ли его подключить без дополнительного источника питания, если в системе испорльзуется БПД 18/ 12-1, то есть там два выхода питания на 18В и 12В, на 12В сидит электро-механический замок, и туда же посадить РТ-шку.
|
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Можно, но РТ1х2 требует очень хорошо стабилизированного источника питания, а БПД-18/12-1-1 - это нестабилизированный блок питания. Поэтому нужно либо ставить между БПД и РТ стабилизатор напряжения, либо брать другой блок питания например БПД-18/12-3-1. Следует заметить, что замок питать стабилизированным напряжением нецелесообразно.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 15th June 2025 - 21:17 |