Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Проблемы SM100 при включении питания магнита

moris
post Dec 10 2009, 16:57
Post #1


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 4
Joined: 5-May 09
Member No.: 37 908



ВП SM100, магнит был подключен через контроллер, встроенный в магнит. Контроллер вышел из строя, подключил магнит по стандартной схеме, через реле ВП. При попытке открытия некоторыми абонентами двери с УКП, происходит сброс связи, дверь не открывается. Некоторые абоненты открыть могут, но связь сразу обрывается. При отключении питания магнита(на БП снятие предохранителя) все работает нормально, связь не обрывается ни у одного абонента, и индикация открытия происходит.
В чем может быть причина??? кто нить может сталкивался???
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
moris
post Dec 12 2009, 13:15
Post #2


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 4
Joined: 5-May 09
Member No.: 37 908



Сегодня обнаружил следующее: при замене магнита, на магнит Eltis ML 400 все работает нормально.
Теперь понятное дело, что причина в магните, но что то не хочется менять его, это ж "бабки". Сравнил сопротивление двух магнитов у Элтиса 21,4 Ом, а у магнита непонятной марки 19,4 Ом, может в этом причина??? Как быть?????



P.S. Всем спасибо за море советов ))))


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 12 2009, 16:22
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



У магнита "непонятной марки" (если у него сзади было отверстие с 2-цветным светодиодом контрллера то это скорее всего ML-194) вероятно нет системы размагничивания, что недопустимо (см. инструкцию на SM-100), однако я сомневаюсь что в этом вся проблема... этот непонятный магнит он не пробивает на корпус случайно? Вообще то что вы говорите очень и очень странно потому, что в SM-100 на управление замком стоит просто реле, и его контакты никак не связаны с остальной схемой, единственное устройство которое связывает магнит и домофон - это блок питания, и то если не ставить перемычку и диод как рекомендуется в инструкции, то замок получается вообще не связанным. Ещё есть кнопка... если светодиод кнопки (синий) подключать к + питания магнита то ещё через кнопку получается связь, но синий провод кнопки можно и на +Е БВД подключить...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ivanych
post Dec 13 2009, 09:28
Post #4


Активный пользователь
***

Group: Registered user
Posts: 103
Joined: 9-January 09
Member No.: 27 043



Да-да, скорее всего утечка с обмотки магнита на его корпус (который практически всегда находится в контакте с GND). Проверьте сопротивление между корпусом и концами обмотки (голыми руками за провода не беритесь, может слегка тряхнуть в момент отсоединения щупов из-за явления самоиндукции!) имхо должно быть больше 500 кОм.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
moris
post Dec 14 2009, 23:17
Post #5


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 4
Joined: 5-May 09
Member No.: 37 908



Не стал я проверять магнит, а восстановил контроллер (отвалился транзистор). Подключил как и было, все заработало.
User is offlineProfile CardPM