Доброго времени суток.
Помогите мудрым словом. В подъезде установили систему БВД 313РВП, БУД 301К и прочее, и наблюдается следующее: при вызове квартир 10,11,14,15 вызов так же поступает на 16 квартиру, а при вызове на 16 вызов только там. Подъезд имеет особенность - это две шахты по разным сторонам дома. соответственно использовалось два кабеля 20*0,22. они соединялись и подключались к БУД. С чем это может быть связано, и какие есть мысли по решению данной проблемы. |
Ivanych |
![]()
Post
#2
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 103 Joined: 9-January 09 Member No.: 27 043 ![]() |
Неважно сколько шахт. Я думаю имеет место переполюсовка либо в квартире (ремонт и т.п. вмешательство) либо в щитке (ошибка монтжа) или бракованная трубка в какой-либо из квартир. Также возможна неисправность блока коммутации (возможно устранение путем установки смещения квартир на другие десятки)
|
Maks |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 21-November 09 Member No.: 45 950 ![]() |
Спасибо за ответ.
Дело в том что при отключении 16 квартиры. все остальные работают, нормально. Переполюсовка проверяли и на трубке и в щитке все нормально, трубку тоже заменили. А вот с блоком коммутации можно проверить, сместить квартиры не получится так как подключены квартиры с 1 по 38. |
Ivanych |
![]()
Post
#4
|
![]() Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 103 Joined: 9-January 09 Member No.: 27 043 ![]() |
Ну да в вашей ситуации смещение особого смысла не имеет. Лучше всего просто замените БК, чтоб потом еще сюрпризов не было ))
|
Maks |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 21-November 09 Member No.: 45 950 ![]() |
Значит ве таки БУД?
|
TS128 |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Возможно у Вас электрический пробой ключей коммутатора...
Если есть возможность попробуйте переставить вставляющуюся плату-коммутатор (МКД-80) и другого, БУД-301К - если проблема в БУД, то с заменой платы она устранится, если не устранится значит проблема где-то в проводке. Можно провести и такой эксперимент: отключить все провода идущие к трубкам, подключить одну трубку напрямую на 16 квартиру и попробовать набрать 10,11,14,15 - трубка по идее будет звонить. В этом случае явно пробой 6 единицы. |
Maks |
![]()
Post
#7
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 21-November 09 Member No.: 45 950 ![]() |
Спасибо большое, я так и предполагал. Спасибо что подтвердили.
|
ТТТ 01 |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 7-September 12 Member No.: 47 477 ![]() |
Продолжу тему.
Проблема вот в чем : при наборе 81 кв. вызов идет в 87 кв. Говорить и открывать замок можно из обоих квартир,но сигнал вызова поступает только в 87-ю. (а нужно в 81-ю ))) Установлены буд 420 м,в 2 подъездах бк 100,на переполюсовки проверял эти две квартиры - все нормально,пожскажите в чем может быть неисправность? Может нужно не заморачиваться и поменять БК ? |
TS128 |
![]()
Post
#9
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Странно, замок отпирается и вообще трубка снимается... Может быть квартиры оказались включены последовательно?
Неисправный ключ единиц с успехом выявляет "токовый метод", одновременно он выявляет и неполадки с проводкой. |
L0Ki |
![]()
Post
#10
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 240 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 ![]() |
Проблема вот в чем : при наборе 81 кв. вызов идет в 87 кв. Говорить и открывать замок можно из обоих квартир,но сигнал вызова поступает только в 87-ю. (а нужно в 81-ю ))) А при наборе какого номера попадают в 81-ю? ![]() -------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
![]() ![]() |